编辑: sunny爹 | 2019-07-31 |
第一章 工程概况及特点
7 第1节 概况
7 第2节 工程特点
8 第3节 施工重点
9
第二章 编制依据、基本目标及实施措施
11 第1节 编制依据
11 第2节 本工程拟用施工规范清单
11 第3节 主要管理目标及基本承诺
14 第4节 实现管理目标的主要措施
15
第三章 施工总部署
19 第1节 施工准备工作
19 第2节 施工总体部署
22 第3节 施工流程和施工段的划分
24 第4节 施工组织
25
第四章 施工平面布置及管理
30 第1节 现场施工平面规划
30 第2节 施工现场平面布置
31 第3节 施工临时用电的布置
32 第4节 施工用水布置
38
第五章 针对本工程难点的技术措施
40
第六章 工程定位、测量及沉降观测方案
43 第1节 检测设备选用
43 第2节 工程定位、放线
44 第3节 基坑施工阶段测量
45 第4节 上部结构测量
45 第5节内、外装饰测量
46 第6节 沉降测量
46
第七章 打桩施工方案
47 第1节 工程概况
47 第2节 施工设备计划
48 第3节 沉桩工艺流程
49 第4节 施工进度计划
50 第5节 压桩工艺技术及质量保证措施
51
第八章 地下室结构施工方案
57 第1节 概述
57 第2节 土方工程
57 第3节 地下室结构的主要施工方法
59 第4节 大体积砼温控及养护
66
第九章 主体结构工程施工方案
68 第1节 概况
68 第2节 钢筋工程
68 第3节 模板工程
72 第4节 混凝土工程
73 第5节 砌体工程
77
第十章 安装工程施工方案
82 第十一章 防水工程施工方案
82 第1节 地下室及楼层防水工程
82 第2节 屋面防水
83 第十二章 装饰工程施工方案
87 第1节 内墙普通粉刷施工
87 第2节 内墙涂料施工
89 第3节 防滑地砖施工方案
90 第4节 外墙涂料施工
93 第5节 外墙面花岗岩湿贴施工方案
94 第十三章 垂直运输及安全设施方案
102 第1节 塔吊搭设方案
102 第2节 组合井架搭设
103 第3节 脚手架搭拆施工方案
104 第4节 通道口安全隔离设置
109 第5节 三宝四口 防护
109 第十四章 工程质量保证措施
110 第1节 工程质量目标
111 第2节 施工质量保证体系
116 第3节 消除质量通病措施
119 第4节 成品保护措施
130 第5节 全面质量管理
135 第十五章 确保工期的技术与组织管理措施
137 第1节 施工计划的可行性分析
137 第2节 施工进度计划管理及管理措施
139 第3节 确保工期的主要技术措施
140 第4节 采用施工新工艺、新技术,加快工程的施工进度
141 第5节 各工种的协调配合
142 第十六章 确保安全生产、文明施工技术
144 第1节 文明施工
144 第2节 安全生产
148 第3节 消防措施
152 第十七章 环境保护措施方案
154 第十八章 建筑工程施工总承包管理
155 第1节 总承包管理目标
155 第2节 总承包管理准则
156 第3节 施工总承包管理
157 第4节 总承包施工管理
158 第5节 总承包对施工质量管理
160 第6节 总承包对施工进度的管理
164 第7节 总承包对施工安全的管理
166 第8节 总承包对文明施工的管理和控制
169 工程概况及特点 概况 工程名称:湖州****百货大楼 工程地点:原城中城地块 建设单位:湖州新城中城商业发展有限公司 设计单位:龙安-泛华建筑工程顾问有限公司 勘察单位:核工业湖州工程勘察院 设计依据:
1、规划定点范围红线
2、城中城发展公司提供的平面放样尺寸 建筑面积:地上部分:19975M2 地下部分:3440 M2 设计标高:定内地面设计标高±0.
000 相当于黄海5.500 建筑装饰: 1. 外墙西、北立面采用湿贴花岗岩及铝塑板余为1:1:4 混合砂浆底, 1:1:6 混合砂浆面,外墙涂料面层. 2. 内墙粉刷墙面均为1:1:6 混合砂浆底,纸筋灰面,面乳胶漆墙面. 3. 屋面做法:结构造坡,160 隔气层,120 厚膨胀珍珠岩保温层,20 厚水泥砂浆找平层,高分子防水层一道,20 厚水泥砂浆找平层上做40 厚钢筋砼刚性屋面. 4. 铝合金窗采用99 浙J7 图集,(70 系列白框,白玻)铝合金蓝灰色幕墙,木门采用浙J2-93 图集.柚红木色树脂漆一底三度. 5. 楼梯:踏步:板面贴浅色地砖(同走廊),板底为水泥砂浆底纸筋灰面,白色内墙涂料刷白.硬木扶手,钢栏杆,铜质成口防滑条. 硬木扶手油漆为枣红色,醇酸清漆一底三度,钢栏杆采用防锈漆底,乳白色色调合漆面. 6. 顶棚浙85J801(12/12)+白涂料 7. 楼地面为耐磨地砖,地下室防滑地砖,做超市布置. 建筑结构:本工程桩基采用先张法预应力混凝土管桩,静压沉桩,桩长40 米,单桩承载力标准值RK=1620KN.地下室基础采用承台板基础,强度等级C25.上部结构为现浇框架结构,柱采用C40,梁板采用C35,地下室及顶层水箱用密实混凝土浇筑,抗渗等级S8.墙体采用MU10 小孔多孔砖 M 5.0 混合砂浆砌筑.六度抗震设防. 工程特点 百货大楼为高层建筑,是湖州市较大的工程之一.本工程体量大,面积大,地处市区,具有以下特点:
1、施工工期:本工程要求在投标工期内全部完工,施工工期紧,且本工程功能较为齐全,装饰及安装内容较多,也较为复杂,施工工期的合理性安排很重要.
2、工程质量要求较高:建设单位要求工程质量确保优良工程.
3、结构较为复杂:本工程主楼基础采用承台板基础,地下室底板厚度达0.5 米左右,对混凝土浇筑提出了较高的要求,基坑最深处达6.2m 左右,对于土方开挖造成了一定的困难.
4、结构层数高:主楼现浇框架结构,层高较高,总高度达26.55米,施工技术水平要求较高.
5、工程桩:本工程的工程桩为先张法预应力管桩,设计深度达-5.15 米,桩长40 米,在施工中对桩身的垂直度和定位带来了一定的难度. 施工重点 根据本工程结构特点,结合我公司的以往施工经验,对本工程结构进行了分析,认为应着重搞好以下工作.
1、深基坑施工 本工程地下室,挖土深度5.35 米、基坑距主道路非常近,对围护体系,排水和土方开挖提出了很高的要求,应特别引起重视.
2、地下室施工 从地质勘察资料可知,基坑开挖后,地下室底板基础位于粉细砂土中,施工时必须高度重视,并应及时做好排水和垫层的铺设,砼浇捣工作.
3、主体结构施工 本工程为框架结构,在施工过程中,特别要控制模板,混凝土的施工质量,确保模板接缝密实,有足够的强度刚度,保证不变形,不胀模. 混凝土浇捣必须分层浇捣,控制合适的振捣时间,使砼振捣密实,不漏振不离析,保证混凝土施工质量,以确保优质结构目标实现.
4、装饰工程施工 外墙装饰: 工程装饰主要采用花岗石湿贴,其它立面采用外墙涂料,在施工中外墙面基层必须垂直平整,不得有云块状,基层粘接牢固,不起壳,不开裂,外墙涂料不脱皮、色泽均匀.同时做好花岗石、铝塑板装饰施工,确保其牢固,色泽均匀,使整个工程显得美丽大方,成为湖州市标志性建筑. 内墙装饰: 内墙面粉刷表面平整光洁,阴阳角垂直,不起壳,不空鼓,不开裂,要特别重视大厅、楼梯和门厅等公共部分装饰质量,让人显得舒适,得到美感. 编制依据、基本目标及实施措施 编制依据
1、湖州市****百货大楼的招标文件及投标答疑纪要.
2、龙安-泛华建筑工程顾问有限公司提供的施工图纸.
3、核工业湖州工程勘察院提供的工程地质勘察报告(详勘).
4、国家现行的施工规范及浙江省、湖州市有关标准、法律、法规等文件.
5、现场实地踏勘.
6、我公司内部文件、管理制度等以及本公司IS09001 质量认证体系质量手册和程序文件. 本工程拟用施工规范清单 本工程土建、水电安装工程采用的主要技术规范如下:
1、《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201-83;
2、《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202-83;
3、《建筑地基处理技术规范》GJ79-91;
4、《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98;
5、《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-96;
6、《地下防水工程施工及验收规范》GBJ208-83;
7、《混凝土结构工程施工规范》GB50204-92;
8、《木结构工程施工及验收规范》GBJ206-83;
9、《地面与楼面工程施工及验收规范》GBJ209-83;
10、《屋面工程施工及验收规范》GBJ207-83;
11、《建筑装饰工程施工及验收规范》JBJ73-91;
12、《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82;
13、《地下工程防水技术规范》(GBJ108-87);
14、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88;
15、《建筑桩基技术规范》JBJ94-94;
16、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96;
17、《冷拔钢丝预应力混凝土构件设计与施工规程》JBJ19-92;
18、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92);
19、《屋面工程技术规范》GB50207-94;
20、《玻璃幕墙工程技术规范》JBJ102-96;
21、《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-95;
22、《钢筋焊接接头试验方法》JBJ27-86;
23、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88;
24、《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90;
25、《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88;
26、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99;
27、《建筑软弱地基基础设计规范》DBJ-10-91;
28、《地下工程防水技术规范》(GBJ108-87);
29、《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(JGJ3-91);
30、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92);
31、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87);
32、《现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88);
33、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86);
34、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);
------等. 本工程同时执行国家及........