5 动火分析及合格标准 5.1 企业应建立气体取样检测分析操作规程,明确取样分析项目和标准、取样及检测方式、检测仪器的使用范围和完好性.使用便携式有毒有害、可燃气体检测仪进行分析,选配检测设备要与危害气体种类相匹配,并经标准气体样品标定合格,特殊动火作业应使用两台仪器同时检测,检测偏差不应大于仪器有效误差范围.取样检测的过程要有照片记录,分析单要注明取样位置和取样时间. 5.2 动火分析的监测点要有代表性.在较大的设备内动火,应对上、中、下各部位进行监测分析;
在较长物料管线上动火,应在彻底隔绝区域内分段分析;
在设备外部动火,应在不小于动火点10m范围内进行分析. 5.3 动火分析与动火作业的时间间隔不应超过30min,作业中断时间超过30min应重新分析;
每日动火前均应进行动火分析;
特殊动火作业期间应随时进行监测. 5.4 动火分析合格标准: a)当被测气体或蒸汽的........