编辑: glay 2013-05-05
服务器、交换机、UPS电池和机房视频监控采购内容: 四路机架式服务器

3 4U标准机架式服务器.

处理器: 本次配置4颗Intel Xeon E7-4820v3 1.9G 25M 10C;

内存:本次配置16条DDR4

2133 ECC REG 16G共256G,板载不少于32个内存插槽,支持内存保护、内存镜像、内存热备等功能;

硬盘:本次配置8块900G 2.5 10K 6Gb SAS;

单口8Gb PCI-E光纤HBA卡(含光模块和线缆)*1;

网卡:PCI-E万兆RJ45网口*2,PCI-E万兆双口光纤网卡(含光模块和线缆)*1,PCI-E千兆RJ45网口*2;

I/O扩展槽:配置≥4个PCI-E 3.0 x4插槽,支持PCI-E 3.0万兆网络插槽;

RAID卡:SAS RAID卡,带电池或超级电容保护模块,支持≥8硬盘直通,支持RAID0/1/5/6,支持VMWARE VSAN;

热插拔冗余电源,冗余风扇;

操作系统:支持Windows Server 2008/2012 R2 64bit,VMWARE ESX/ESXI;

管理功能:集成智能服务器管理芯片,支持IPMI2.

0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能;

DVD*1;

导轨*1;

服务和质保:整机和所有部件均为设备原厂正品,五年原厂质保硬盘不回收,设备厂家工程师三年7*24*4小时免费上门服务;

供货时提供设备厂家针对本项目的质保函及免费上门服务承诺函. 数据中心交换机

1 32个10GE Base-T接口,16个10GE SFP+接口(本次配置6个原厂10GE光模块),4个40GE QSFP+接口;

包转发率≥960Mpps;

支持SVF、TRILL、M-LAG、iStack堆叠;

支持FCoE特性;

支持Console、Telnet、SSH等终端服务,支持SNMPv1/v2c/v3等网络管理协议,支持通过FTP、TFTP方式上载、下载文件,支持BootROM升级和远程在线升级,支持ZTP;

内置交流电源*2;

前后风道,风机盒*2;

原厂三年质保;

供货时提供设备厂家针对本项目的质保函. 数据中心SSD硬盘

10 数据中心级固态硬盘,容量400GB;

PCI-E3.0 x4 NVMe接口,Intel原装控制芯片,尺寸:半高半长(HHHL);

支持端到端数据保护、掉电数据保护、AES-256加密;

顺序读最高≥2,200 MB/秒,顺序写最高≥1,000 MB/秒;

随机

4 KB 读最高≥420,000 IOPS,随机

4 KB 写最高≥23,000 IOPS;

随机

8 KB 读最高≥220,000 IOPS,随机

8 KB 写最高≥10,000 IOPS;

五年原厂质保. UPS电池

48 标称电压:12V;

容量:100AH;

与采购方现有UPS主机和电池箱配套使用,为保证兼容性和安全性,需与原主机同一品牌;

贫液式设计,阀控密封式结构,正常寿命周期内电池无需定期补液维护;

自放电小:在20℃的干爽环境中放置半年,无需补电即可投入正常使用.正常充电下无酸雾,不污染机房环境、不腐蚀机房设备;

环境温度:-10℃~45℃可平稳运行;

蓄电池设计浮充寿命不少于7年(环境温度为25℃时);

电池组一致性好:保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性,确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性,不出现个别落后电池而拖垮整组电池.全新原装正品电池,质保三年,质保期内每年至少两次免费巡检;

该蓄电池为生产厂商唯一品牌,非贴牌,非傍名牌产品;

提供生产厂商对本产品的质量认证书、服务承诺书及供货渠道证明.*旧电池(共48块)由成交方负责回收,价格包含(抵扣)在此次采购内;

*新电池安装进原有电池箱,要求搬运、存放、安装合理合规,不倾倒、不碰撞、不损伤;

*更新全部电池连接线(优质纯铜软线). 视频监控主机

1 16路NVR网络硬盘录像机;

最大支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题