编辑: 向日葵8AS | 2013-05-08 |
48 V DC/20 A DIN导轨安装式电源,初级开关模式,三相.
SFB技术(选择性熔断技术)可以快速、可靠地触发标准电源断路器. 输入数据 额定输入电压 3x
400 V AC ...
500 V AC AC输入电压范围 3x
320 V AC ...
575 V AC DC输入电压范围
450 V DC ...
800 V DC AC频率范围
45 Hz ...
65 Hz DC频率范围
0 Hz 电耗量 3x 2.1 A (400 V AC) 3x 1.7 A (500 V AC) 冲击电涌电流 <
20 A (典型) 电源故障旁路 >
25 ms (400 V AC) >
35 ms (500 V AC) 选择合适的保险丝
6 A ...
16 A (特性B、C、D、K) 保护名称 瞬态电涌保护 保护电路/组件 压敏电阻 输出数据 额定输出电压
48 V DC ±1% 输出电压的设置范围
30 V DC ...
56 V DC (>48V 稳定容量) 输出电流
20 A (-25°C ... 60°C, UOUT =
48 V DC) 22.5 A (带功率裕度, -25 °C ...
40 °C 恒温, UOUT =
48 V DC)
100 A (SFB技术,12ms) 热磁熔断器行程 B2 B4 B4 B10 C2 C4 C6 衰减
60 °C ...
70 °C (2.5%/K) 并连 是,用于冗余和增加容量 串连 是 电流限制 IBOOST约为22.5A(短路情况下) 控制偏差 <
1 % (负载的变化,静态10% ... 90%) <
4 % (负载的变化,动态10% ... 90%) < 0.1 % (输入电压的变化范围为±10%) 残波 <
50 mVSS (额定值) 最大空转功耗
24 W 最大额定负载功率损耗
70 W 一般数据 宽度
96 mm 高度
130 mm 深度
176 mm 备用端子宽度 177.5 mm 备用端子高度
130 mm 备用装配视图
99 mm 净重 2.5 kg 效率 >
93 % (400V AC和额定值时) 绝缘电压输入/输出
4 kV AC (类型测试)
2 kV AC (常规测试) 保护等级 IP20 I MTBF (IEC 61709, SN 29500) >
509000 h (符合EN 29500) 环境温度(运行) -25 °C ...
70 °C (> 60°C衰减,在-40°C下进行调试类型测试) 环境温度(存放/运输) -40 °C ...
85 °C 允许的最大相对湿度(操作) ≤
95 % (25°C时,无冷凝) 安装位置 水平DIN导轨NS35,EN60715 组装说明 可对准:水平5 mm,有源部件旁15 mm,竖直50 mm 电磁兼容性 符合EMC 条例2004/108/EC 抗干扰 EN 61000-6-2:2005 低压指令 符合LV 条例2006/95/EC 标准――机器的电气设备 EN
60204 标准 ―― 变压器安全 IEC 61558-2-17 标准――电气安全 IEC 60950-1/VDE
0805 (SELV) 标准――电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装 EN 50178/VDE
0160 (PELV) 标准――安全超低电压 IEC 60950-1 (SELV)和EN 60204(PELV) 标准――安全绝缘 DIN VDE 0100-410 DIN VDE 0106-1010 标准――防止电击 DIN 57100-410 标准――防止冲击电流,电气设备中保护性隔离的基本要求 DIN VDE 0106-101 标准――主协波电流限值 EN 61000-3-2 标准――设备安全 BG (设计测试) 信息技术设备 - 安全(CB认证体系) CB认证 UL认证 UL,UL
508 UL/C-UL,隶属UL
60950 UL ANSI/ISA-12.12.01 I级,2类,A,B,C,D组(危险区域) 电涌电压类别 III 连接数据,输入 连接类型 螺钉连接 实心线最小横截面 0.2 mm2 实心线最大横截面
6 mm2 多芯线最小横截面 0.2 mm2 多芯线最大横截面
4 mm2 可连接导线最小横截面AWG/kcmil
18 导线横截面,AWG/kcmil(最大)
10 剥线长度
7 mm 螺纹 M3 连接数据,输出 连接类型 螺钉连接 实心线最小横截面 0.5 mm2 实心线最大横截面
16 mm2 多芯线最小横截面 0.5 mm2 多芯线最大横截面
16 mm2 可连接导线最小横截面AWG/kcmil
8 导线横截面,AWG/kcmil(最大)
6 剥线长度
10 mm 信号输出 输出名称 DC OK有源 输出说明 UOUT>0.9xUN: 高信号 最大切换电压 +