编辑: lonven | 2019-08-01 |
车间应急响应程序 -
2 - 2.突发事件及处理 -
3 - 2.1 预分馏装置紧急停车现场处置方案 -
3 - 2.2 吸附分离紧急停车现场处置方案 -
5 - 2.3 K-202联锁异常现象现场处置方案 -
7 - 2.4 F-501加热炉联锁现场处置方案 -
9 - 2.5 四合一加热炉炉管破裂现场处置方案 -
11 - 2.6 D-
104、D-103及其管线硫化氢泄漏中毒事故现场处置方案 -
13 - 2.7 K-241系统氨泄漏中毒事故现场处置方案 -
15 - 2.8 直馏石脑油T-50401罐顶着火现场处置方案 -
17 - 2.9 液化气系统泄漏现场处置方案 -
19 - 3.附件 -
21 - 3.1 大芳烃车间基本情况介绍 -
21 - 3.1.1 工艺概况 -
21 - 3.1.3 车间通讯录 -
23 - 3.2 应急组织与职责 -
24 - 3.3 报警程序及应急电话号码 -
25 - 3.3.1 报警程序 -
25 - 3.3.2 应急电话号码 -
25 - 3.3.3 报警电话 -
26 - 3.4 装置危险性分析及识别结果 -
27 - 3.4.1 催化重整装置风险评价 -
27 - 3.4.2 制苯装置风险评价报告 -
29 - 3.4.3 二甲苯装置风险评价报告 -
31 - 3.4.4 公用工程系统风险评价报告 -
33 - 3.5 HSE装备及应急物资清单 -
34 - 3.6 化学物质基础、危险特性及防护及应急措施 -
34 - 3.7 应急疏散平面图 -
41 - 3.8 消防水栓水炮图 -
42 - 3.9 大芳烃车间含油污水管线图 -
44 - 1.车间应急响应程序 2.突发事件及处理 2.1 预分馏装置紧急停车现场处置方案 现象、原因 处置 负责人 由于外界因素,或装置紧急处理事故,需立即停车,确保安全.
1、通知部调度、车间值班人员. 值班长
2、通知车间主任. 值班人员
3、通知工艺员、安全工程师和设备员. 车间主任
4、车间主任、技术员协同值班长指挥事故处理. 车间主任
5、停止向预加氢进料:停P-101C/D泵,关闭FV1102,加氢反应系统负荷通过开大直馏重石脑油FIC1001进料量保持. 内操、外操
6、切断C-102进料:通知公用工程停P-50407/50408泵,关闭FV1101调节阀,停止向C-102进料;
外操、内操
7、C-102全回流:关闭FV1106,通知调度停止向乙烯供料. 外操、内操
8、C-102降温:逐渐关闭FV1103,C-102以30℃/h降温 内操
9、停回流泵:当D-108液位低时(10%),停回流泵P-107 外操
10、停塔底再沸:当C-102底温度降至100℃时,关闭E-108 外操
11、系统退料:通过E-109退料 外操
12、停空冷器:停A-103A/B 外操
13、系统泄压:关闭PV1101A及D-204出口闸阀,打开PV1101B泄压 内操、外操 预分馏装置紧急停车处置流程图 2.2 吸附分离紧急停车现场处置方案 现象、原因 处置 负责人 由于外界因素,或装置紧急处理事故,需立即停车,确保安全.
1、通知部调度、车间值班人员. 值班长
2、通知车间主任. 值班人员
3、通知工艺员、安全工程师和设备员. 车间主任
4、车间主任、技术员协同值班长指挥事故处理. 车间主任
5、由外操把PX产品切向D-602 外操
6、由内操逐渐关小FV-6030A/B、FV6037A/B. 内操
7、由外操停C-
602、C-
603、C-604塔底泵,视液位停塔顶泵. 班长
8、班长带领外操开公共吸入口阀,RV离座,停循环泵、冲洗泵. 班长
9、由外操停P-601,关FIC-6017调节阀及
一、二次阀. 外操
10、通知外操关FIC-6034调节阀及
一、二次阀. 内操
11、减少F、D,外操停P-403,内操关FIC
6002、FIC
6006、FIC
6013、、PIC
6015、PIC
6008、PIC6007调节阀,外操关闭
一、二次阀. 内操
12、关封头冲洗进出、拱顶密封调节阀,外操关闭
一、二次阀. 内操
13、通知外操对吸附室冲N2保压至0.35Mpa以上. 内操 外操及时停P-605. 外操 吸附分离装置紧急停车处置流程图 2.3 K-202联锁异常现象现场处置方案 现象、原因 处置 负责人
1、D-202高液面
2、润滑油压力低
3、压缩机轴承温度高
4、压缩机振动大
5、电机温度高
1、通知部调度、车间值班人员. 值班长
2、通知车间主任. 值班人员
3、立即查明原因,启动K-202. 班长
4、如联锁原因短时间不能消除,打开PV2084C/D向火炬排放氢气,保证反应系统压力稳定,维持K-201运转 内操、外操
5、D-201底出料切至C-201 内操
6、CCR联锁热停车. 内操
7、重整适当降温降量 内操
8、联锁原因排除,重新启动K-202建立再接触系统压力,切回正常流程 各岗位 K-202联锁异常现象处置流程图 2.4 F-501加热炉联锁现场处置方案 现象、原因 处置 负责人
1、加热炉对流段流量