编辑: 阿拉蕾 | 2013-05-17 |
二、维护保养
1、二氧化碳灭火器应放置明显、取用方便的地方,不可放在采暖或加热设备附近和阳光强烈照射的地方,存放温度不要超过55度C.
2、定期检查灭火器钢瓶内二氧化碳的存量,如果重量减少十分之一时,应及时补充罐装.
3、在搬运过程中,应轻拿轻放,防止撞击.在寒冷季节使用二氧化碳灭火器时,阀门(开关)开启后,不得时启时闭,以防阀门冻结.
4、灭火器每隔5年送请专业机构进行一次水压试验,并打上试验年、月的钢印.? 干粉灭火器 干粉灭火器是以高压二氧化碳为动力,喷射筒内的干粉进行灭火,为储气瓶式.它适用于扑救石油及其产品、可燃气体、易燃液体、电器设备初起火灾,广泛用于工厂、船舶、油库等场所. MF型手提式干粉灭火器
1、按充装的干粉重量来定,MF型灭火器可分为:MF
1、MF
2、MF
4、MF
5、MF
8、MF10八种型号;
按充装物质的不同又可分为碳酸氢钠干粉灭火器和磷酸铵盐干粉灭火器两种.
2、适用范围和使用方法 碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体和气以及带电设备的初起火灾;
磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可用于扑救固体物质火灾.但都不适宜扑救轻金属燃烧的火灾. 灭火时,先拨去保险销,一只手握住喷嘴,另一手提起提环(或提把),按下压柄就可喷射.扑救地面油火时,要采取平射的姿势,左右摆动,由近及远,快速推进.如在使用前,先将筒体上下颠倒几次,使干粉松动,然后再开气喷粉,则效果更佳.
3、维护保养和检查 a、平时应放置在干燥通风的地方,防止干粉受潮变质;
还要避免日光曝晒和强辐射热,以防失效. b、存放环境温度在―10~55度C之间. c、进行定期检查,如发现干粉结块或气量不足,应及时更换灭火剂或充气. d、一经打开启用,不论是否用守,都必须进行再充装,充装时不得变换品种. e、灭火器每隔五年或每次再充装前,应进行水压试验,以保证耐压强度,检验合格后方可继续使用. 推车式干粉灭火器的使用方法和维护保养与手提式干粉灭火器相同. 1211灭火器 1211灭火器利用装在筒内的氮气压力将1211灭火剂喷射出灭火,它属于储压式一类,1211是二氟一氯一溴甲烷的代号,分子式为CF2C1Br,它是我国目前生产和使用最广的一种卤代烷灭火剂,以液态罐装在钢瓶高内.1211灭火剂是一种低沸点的液化气体,具有灭火效率高、毒性低、腐蚀性小、久储不变质、灭火后不留痕迹、不污染被保护物、绝缘性能好等优点. 1211灭火器主要适用于扑救易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;
扑救精密仪器、仪表、贵重的物资、珍贵文物、图书档案等初起火灾;
扑救飞机、船舶、车辆、油库、宾馆等场所以固体物质的表面初起火灾. MY型手提式1211灭火器
1、规格按充装灭火剂量可分为0.5公斤、1公斤、2公斤、3公斤、4公斤、6公斤六种型号规........