编辑: 静看花开花落 2013-05-24

可分为各费率单元累计电量、总累计电量. 3.10 透支金额 overdraft 用户已使用但未缴纳电费的金额值,该值小于零. 3.11 透支门限金额 limiting overdraft 允许用户使用的最大透支金额. 3.12 报警金额 limiting charge 剩余金额报警值.当剩余金额小于等于报警值时,电能表给出光报警. 3.13 阶梯电量 step power quantity 在一个约定的用电结算周期内,把用电量分为两段或多段,每一分段用电量范围内都有一个单位电价,单位电价在分段内保持不变,但是单位电价会随着分段不同而变化. 3.14 阶梯电价 step tariff 针对不同阶梯电量制定的单位电价. 3.15 负荷开关 load switch 用于切断和恢复用户负载的电气设备. 3.16 低压电力线载波 LV power line carrier 将低压电力线作为数据/信息传输载体的一种通信方式. 【条文解释】 略. 【条文】 3.17 掉电 power fail 单相电压低于电能表临界电压. 【条文解释】 临界电压是指单相电能表能够启动工作的最低电压,应为参比电压的60%,若一些表计达不到此要求,应在使用说明书中标明.单相电能表的启动工作指电能表能够正常的计量、显示和记录事件,当电能表工作电压高于临界电压,但未达到扩展工作电压的下限时,不强制要求实现通讯、背光点亮及拉闸处理等功能. 【条文】

4 技术要求 4.1 规格要求 准确度等级:有功2级;

参比电压:220V;

参比电流:电能表采用直接接入方式,其基本电流为5A、10A、20A;

采用经互感器接入方式,其额定电流为1.5A.最大电流宜在参比电流的4倍及以上. 【条文解释】 为保证宽负荷情况下,电能表仍能正确计量,要求最大电流与参比电流为4倍及以上.推荐的电能表常数: 电压规格(V) 最大电流(A) 推荐常数(imp/kWh)

220 6

16000 220

10 10000

220 20

5000 220

30 3200

220 40

3200 220

50 2000

220 60

1600 220

80 1600 【条文】 4.2 机械性能要求 电能表的机械和结构要求除应符合国家电网公司《单相智能电能表型式规范》的规定外,还应满足下述条款的要求.对电能表的防尘和防水试验、弹簧锤试验、冲击试验、振动试验、耐热和阻燃试验应符合GB/T 17215.211―2006的规定.每项机械性能试验后,电能表应正常工作,无信息改变. 4.2.1 通用要求 电能表的设计和结构应能保证在额定条件下使用时不引起任何危险. 4.2.2 表壳 电能表应有能实施封印的表壳,只有破坏封印后才能触及表内部件. 4.2.2.1........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题