编辑: 阿拉蕾 | 2013-06-02 |
35 S/2 16≤S≤35
16 注:用此表若得出非标准藿面时,应选用与之最接近的标准截面导体,但不得小于:裸铜线4mm2,裸铝线6mm2,绝缘铜线索1.5mm2,绝缘铝线2.5mm2. 3.2.17PE保护地线若不是供电电缆或电缆外护层的组成部分时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值: 有机械性保护时为2.5mm2;
无机械性保护时为4mm2. 3.2.18配电箱(盘)上的母线其相线应涂颜色标出,A相(11)应涂黄色;
B相(12)应涂绿色;
C相(13)应涂红色;
中性线N相应涂淡蓝色;
保护地线(PE线)应涂黄绿相间双色. 3.2.19配电箱(盘)上电具,仪表应牢固、平正、整洁、间距均匀、铜端子无松动、启闭灵活,零部件齐全.其排列间距应符合表3.2.19. 电具、仪表排列间距要求 表3.2.19 间距 最小尺寸(mm) 仪表侧面之间或侧面与盘边 60以上 仪表顶面或出线孔与盘边 50以上 闸具侧面之间或侧面与盘边 30以上 上下出线孔之间 40以上(隔有卡片框) 20以上(未隔卡片框) 插入式熔断器顶面或底面与出线孔 插入式熔断器规格(A) 10~15 20以上 20~30 30以上
60 50以上 仪表、胶盖闸顶面或底面与出线孔 导线截面 (mm2) 10及以下
80 16~25
100 3.2.2照明配电箱(板)应安装牢固,平正,其垂直偏差不应大于3mm;
安装时,照明配电箱(板)四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物,构筑物接触部分应涂防腐漆. 3.2.21固定面板的机螺丝,应采用镀锌圆帽机螺丝,其间距不得大于250mm,并应均匀地对称于四角. 3.2.23配电箱(盘)面板较大时,应有加强衬铁,当宽度超过500mm时,箱门应做双开门. 3.2.24立式盘背面距建筑物应不小于800mm;
基础型钢安装前应调直后埋设固定,其水平误差每米应不大于1mm,全长总误差不大于5mm.盘面底口距地面不应小于500mm.铁架明装配电盘距离建筑物应做到便于维修. 3.2.25立式盘应设在专用房间内或加装栅栏,铁栅栏应做接地. 3.3弹线定位: 根据设计要求找出配电箱(盘)位置,并按照箱(盘)的外形尺寸进行弹线定位;
弹线定位的目的是对有预埋木砖或铁件的情况,可以更准确的找出预埋件,或者可以找出金属胀管螺栓的位置. 3.4明装配电箱(盒): 铁架固定配电箱(盘) 将角钢调直,量好尺寸,画好锯口线,锯断煨弯,钻孔位,焊接.煨弯时用方尺找下,再用电(气)焊,将对口缝焊牢,并将埋注端做成燕尾,然后除锈,刷防锈漆.再按照标高用水泥砂浆将铁架燕尾端埋注牢固,埋入时要注意铁架的平直程度和孔间距离,应用线坠和水平尺测量准确后再稳注铁架.待水泥砂浆凝固后方可进行配电箱(盘)的安装. 金属膨胀螺栓固定配电箱(盘) 采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱(盘).其方法是根据第15.4.2条弹线定位的要求找出准确的固定点位置,用电钻或冲击钻在固定点位置钻孔,其孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内,且孔洞应平直不得歪斜. 3.5配电箱(盘)的加工: 盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板.以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用方尺量好,画出切割线后进行切割.切割后用扁锉将棱角锉平. 盘面可采用厚塑料板、包铁皮的木板或钢板.以采用钢板做盘面为例,将钢板按尺寸用方尺量好,画好切割线后进行切割.切割后用扁锉将棱角锉平. 盘面的组装配线如下: 3.5.1实物排列:将盘面板放平,再将全部电具、仪表置于其上,进行实物排列.对照设计图及电具、仪表的规格和数量,选择最佳位置使之符合间距要求,并保证操作维修方便及外型美观. 3.5.2加工:位置确定后,用方尺找正,画出水平线,分均孔距.然后撤去电具、仪表,进行钻孔(孔径应与绝缘嘴吻合).钻孔后除锈,刷防锈漆及灰油漆. 3.5.3固定电具:油漆干后装上绝缘嘴,并将全部电具、仪表摆平、找正,用螺丝固定牢固. 3.5.4电盘配线:根据电具、仪表的规格、容量和位置,选好导线的截面和长度,加以剪断进行组配.盘后导线应排列整齐,绑扎成束.压头时,将导线留出适当余量,削出线芯,逐个压牢.但是多股线需用压线端子.如立式盘,开孔后应首先固定盘面板,然后再进行配线. 3.6配电箱(盘)的固定: 3.6.1在混凝土墙或砖墙上固定明装配电箱(盘)时,采用暗配管及暗分线盒和明配管两种方式.如有分线盒,先将盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束.待箱(盘)找准位置后,将导线端头引至箱内或盘上,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上,同时将PE保护地线压在明显的地方,并将箱(盘)调整平直后进行固定.在电具、仪表较多的盘面板安装完毕后,应先用仪表校对有无差错,调整无误后试送电,将将卡片框内的卡片填写好部位、编上号. 3.6.2在木结构或轻钢龙骨护板墙上进行固定配电箱(盘)时,应采用加固措施.如配管在护板墙内暗敷设,并有暗接线盒时,要求盒口应与墙面平齐,在木制护板墙处应做防火处理,可涂防火漆或加防火材料衬里进行防护.除以上要求外,有关固定方法同上所述. 暗装配电箱的固定: 根据预留孔洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸.如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰.不得在箱底板上抹灰.安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,贴脸(门)平正,不歪斜,螺丝垂直受力均匀. 绝缘摇测: 配电箱(盘)全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测.摇测项目包括相线与相线之间,相线与中性线之间,相线与保护地线之间,中性线与保护地线之间.两人进行摇测,同时做好记录,做为技术资料存档.