编辑: 阿拉蕾 2013-06-02
天童庄车辆段综合楼523等十个房间功能性改造项目(1号线一期) 用户需求书 项目概况 宁波市轨道交通1号线一期设有天童庄综合基地一座,供轨道交通员工生产办公,并配有宿舍、食堂等配套设施.

于2014年1月投入使用. 根据市国资委、集团公司有关要求,运营分公司按党政正职人员每人36平方米;

党政副职人员每人27平方米.为落实上级要求,完善办公区域功能需求,提高分公司整体形象.现对天童庄车辆段综合楼

523、

519、

517、

515、

513、

521、

511、

509、

507、505十个房间进行功能性改造本次改造主要内容有: 结构装修改造:将523等10个房间按照上级要求进行隔断,将内部作为办公室,外部作为会议室,主要涉及门户安装、隔断布置、墙纸更换、灯具调整等装修内容. 空调改造:隔断后现有空调位于会客室位置,为完善功能,需要对523等10个房间的空调系统进行调整,并采购相应数量空调. 增设烟感:为满足楼宇消防要求,隔断后需要增设部分烟感. 项目范围 2.1施工范围 天童庄车辆段综合基地综合楼. 2.2 配合部门 本项目由维修工程部工务一中心开展落实,综合部、维修工程部自动化一中心、客运一部机电中心配合. 2.3 主要工程量 ①装修改造:10间房间房间隔断、

505、507房间墙纸更换、进户门移位 ②空调改造:拆除原有空调并增设空调20台,其中505与507为风管机型,剩余8个房间为四面出风机型. ③增设烟感:增设烟感10处. 工艺要求 总体要求: 1.1总体工序要求: 因本项目为二次装修,结合当前上述10个房间特点,建议工序如下: 空调安装→装修改造→烟感增设 1.2 总体过程要求: 因上述十个房间中六间房间处于办公状态,因此为保证5楼办公人员正常办公,一次性至多对4个房间进行改造,且在下一批(4个)房间人员物品清场后方可施工. 因此本项目可能存在项目工期较长的情况,需要投标人提前予以考虑,合理安排人工.

2、装修改造工艺要求: 1.1 施工工序: 现有装修防护→现有隔断拆除→隔断玻璃及门套尺寸丈量→墙纸更换→天地墙修补→隔断安装→门户安装→隔断面粉饰→开关插座面板灯具安装 1.2 装修施工主要要求: ①隔断下部采用成品铝合金内置百叶双玻璃,玻璃厚度不得小于5mm;

②隔断上部成品铝合金单玻璃,玻璃厚度不得小于8mm;

③隔断基层为木龙骨双面石膏板;

④墙纸风格与原有墙纸相匹配;

⑤将原有进户门拆除并保留门套,将拆除进户门安装至隔断处,门套与现有门套格式保持一致;

⑥现有吊顶因设备安装拆除,要求全部拆除更换并刷漆. ⑦各细部装修严格参照图纸执行. 1.3 主要材料品牌要求如下: 材料品牌推荐 序号 材料名称 材料品牌 材料型号 备注1成品内置百叶玻璃隔断 至优隔断、得体隔墙、大钰隔墙 灰色铝框,双面玻璃内置百叶

2 墙纸 欧雅、雅琪诺、元龙 业主选样

3 插座 TCL国际电工、西门子、施耐德 10A、5孔、86型4开关 TCL国际电工、西门子、施耐德 10A双联双控

5 成品门 欧非迪、樱花豪门、美廷门业 与原门色调样式统一

6 直径160mmLED筒灯 雷士、欧普、TCL 嵌入式LED30W 空调改造工艺要求: 2.1 施工工序: 现有空调拆除→新空调位置确定→新空调安装→线控器安装→量取风口→风口安装→追加制冷剂→调试运行→技术交接. 2.2 空调改造施工主要技术要求: 因当前使用空调系统为日立,为保证系统的统一兼容,及后续维保,要求空调采购品牌为日立,型号为RCI-36FSN、RCI-45FSN、RPIZ-36FSN、RPIZ-63FSN.技术要求如下: RCI-36FSN: 额定制冷量*1:3.6kw、3100kcal/h、12300Btu/h;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题