编辑: 芳甲窍交 2013-06-02

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006);

《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002);

《空气源热泵热水器国家标准02986221109》 我国现行的其他标准和规范. 以上标准按最新的标准执行

2、空调机组设备生产厂家具有直流变频多联机生产经验至少十年以上.需达到技术先进、节能环保、控制灵活、节省空间、系统可靠性高、维护使用方便的要求.

一、多联机技术要求

(一)多联机室外机技术要求 1)、多联机系统采用直流变频容量调节方式;

2)、多联机空调系统冷媒采用R410A. 3)、蒸发器、冷凝器盘管应采用紫铜管,翅片应排列整齐、片距均匀,无裂纹、毛刺等,不允许有碰撞损坏;

冷凝器、蒸发器及其他在压力下工作的部件应符合有关规定,在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏. 4)、室外机具有冷媒自动回收功能,检修配管系统时,能够自动将配管中的冷媒存储到室外机储液罐中;

检修完毕后,能够将冷媒重新释放到配管系统,方便维修. 5)、室外机钣金均需采用纯聚脂高光粉末涂料喷涂处理,起防腐、防锈作用.室外机各部件均必须能防风、雨和日晒,可全天候使用. 6)、为了适应房间负荷的变化,部分室内机应能够进行容量调整,室外机压缩机级数精度越高越好,风扇转速能够配合压缩机变频的调整而调整. 7)、要求投标机组的综合能效系数IPLV(C)值不低于GB21454-2008中I级标准. 8)、要求多联机室外机无污染,限制铅、汞、镉、六价铬、聚溴二苯醚(PBDE)或聚溴联苯(PBB)等有害物质在机器中的使用,保护人体健康,并保证报废电子电气设备的回收和处理合乎环境要求. 9)空调冷媒管采用去氢磷铜无缝管,采用高效能的保温材料(含在投标报价中),选择合理的保温厚度,减少能量损失,并且采用难燃B1级橡塑保温材料. 10)室外机采用全直流无刷风扇电机,具有线性容量调节功能;

11)室外机采用二级过冷设计,采用板式过冷却器,具有较高的过冷却度;

12)室外机采用可靠精确的电子膨胀阀节流装置;

13)机组应采用高效节能低噪产品,空调机组在额定工况下运行时,其噪音值应符合或低于国家标准,其试验方法应符合国标.

(二)多联机室内机技术要求 1)风管式室内机要求 ①室内机应带有回风箱设计,可根据现场需求调整为后回风或下回风方式;

2)卡式出风室内机要求 ①卡式出风室内机选用低噪音、直流无刷电机设计;

②卡式出风室内机要求气流组织合理,优先选用360度环绕气流机组;

③机组应有良好的隔热措施,室内机组表面及管路不得有露水外滴.隔热材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、无异味、不吸湿的性能,并符合有关建筑防火规范的要求.粘贴应平整、牢固.不得有附着不良、剥落和霉烂等现象. 多联机控制技术要求 1)、每台室内机配置大液晶有线控制器(优先选用液晶触摸屏),在屏幕液晶显示面板能显示所有的运行情况,具有温度设定、制冷及制热模式设定,以及风量调节和故障自我诊断功能.有故障报警显示、过滤网清洗提示等功能,能方便故障的查询和检修. 2)、机组至少应带有以下保护装置: a)制冷剂高压保护 b)压缩机高温保护 c)电流过载保护 d)风机电机过载保护 e)散热器防结霜(冰)保护 f)超负荷保护 3)、机组自带开放ModBus协议接口,无需通过中间转换网关设备,即可直接接入楼宇自控系统. 4)、机组具备抗断电运行功能,当系统中一台室内机出现意外断电时,不会影响其他室内机运行,系统仍然可以正常工作. 5)、要求实现多个系统的小型触摸屏集控需求,实现分区域或分群组的开、关控制 6)、要求实现多个系统的中型触摸屏集控需求,可以进行全年日程设定,开关机、运行模式设定等;