编辑: 匕趟臃39 2013-06-04

1、事件一中,施工总包单位应该重点控制的线路为:11)

2、事件二中,索赔申请表中有下列不妥: (1)机械设备闲置费补偿计算不妥.理由是:根据相关规定,机械设备闲置不应按台班费计算,而应该折旧费计算. (2)人工窝工补偿计算不妥.理由:根据相关规定,人工窝工应按工效降低计算,不应按原人工费单价计算.

3、事件三中,TFK=2月,TFH=0,TFF=2月;

K工作拖后3个月,影响工期1个月,同时施工单位提出工期索赔成立,理由是:该事件是由于建设单位供应的主材未及时交付施工单位所致. H工作拖后1个月,影响工期1个月,同时施工单位提出工期索赔不成立,理由是:该事件是由于施工单位施工机械未及时进场所致. F工作拖后1个月,不影响总工期,同时施工单位提出工期索赔不成立,理由是:该工作总时差为2个月,延误时间1个月,不影响工期,并且该事件也是由于施工单位施工质量不符合要求所致.

4、根据ABC分类法,累计频率在0-80%属于A类材料,重点管理,累计频率在80%-90%属于B类材料,次重点管理.根据事件四资料,A类材料有:实木门、铝合金窗、细木工板、瓷砖;

B类材料有:实木地板.

(二) 背景资料 某办公楼工程,建筑面积45000m2,钢筋混凝土框架―剪力墙结构,地下一层,地上十二层,层高5m,抗震等级一级,内墙装饰面层为油漆、涂料,地下工程防水为混凝土自防水和外*卷材防水. 施工过程中,发生了下列事件: 事件一:项目部按规定向监理工程师提交调查后HRB400EΦ12钢筋复试报告.主要检测数据为:抗拉强度实测值561N/mm2,屈服强度实测值 460N/mm2,实测重量0.816kg/m(HRB400E?Φ12?钢筋:屈服强度标准值400N/mm2,极限强度标准值540N/mm2,理论 重量0.888kg/m). 事件二:五层某施工段现浇结构尺寸检验批验收表(部分)如下: 事件三:监理工程师对三层油漆和涂料施工质量检查中,发现部分房间有流坠、刷纹、透底等质量通病,下大了整改通知单. 事件四:在地下防水工程质量检查验收时,监理工程师对防水混凝土强度、抗渗性能和细部节点构造进行了检查,提出了整改要求. 问题: 1.事件一种,计算钢筋的强屈比、屈强比(超屈比)、重量偏差(保留两位小数),并根据计算结果分别判断该指标是否符合要求. 2.事件二中,指出验收表中的错误,计算表中正确数据的允许偏差合格率. 3.事件三中,涂饰工程还有哪些质量通病? 4.事件四中,地下工程防水分为几个等级?Ⅰ级防水的标准是什么?防水混凝土验收时,需要检查哪些部位的设置和构造做法? 参考答案:

1、事件一中,强屈比=抗拉强度/屈服强度=561/460=1.22,小于1.25不合格 超屈比=屈服强度实测值/屈服强度标准值=460/400=1.15,小于1.3合格 (试题中将两个概念屈强比于超屈比两个概念混淆了,其实这两个概念是不一样的) 重量偏差=(0.888-0.816)/0.888=-0.08,不大于8%,合格(GB50204-2002,2011版表5.3.2-A)

2、事件二中错误之处:层高大于5米,允许偏差10mm. 表中允许偏差合格率分别为:基础80%、柱梁墙70%、剪力墙80%、层高70%、柱高层高80%(GB50204-2002,2011版表8.3.2-1)

3、涂饰工程还有下列通病:泛碱、咬色、疙瘩、........