扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 10161-(2014)319 项目名称: 新城西区会展配套酒店幕墙 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2014年05 月08 日 江苏省建设厅制 扬州新盛投资发展有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的新城西区会展配套酒店幕墙项目 施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后.

请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一四年五月八日 (审查机构公章) (附3页审查意见) 项目概况 项目名称 新城西区会展配套酒店幕墙 建设单位 扬州新盛投资发展有限公司 项目地址 扬州市 建筑面积 ―― 建筑总高度 ―― 建筑层数 ―― 耐火等级 ―― 场地类别 ―― 抗震等级 ―― 人防等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2015-5-5 勘察单位 ―― 资质等级 ―― 设计单位 江苏天茂建设工程有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. 建筑节能专项审查意见表

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)设计深度:

1、施工图未注明非透明幕墙的传热系数.

2、施工图未注明不同中空玻璃的太阳光总透射比、可见光透射比的指标值.

(四)其它:

1、JD-

04、JD-

05、JD-

08、JD-15等中,窗槛墙顶端保温层与幕墙结构之间缺隔热措施或保温隔断,窗槛墙面的40mm厚保温层不能发挥保温作用. 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 蒋文忠 节能专项审查号 审查人 节能专项审查号 日期审查人 节能专项审查号 2014.5.8 (幕墙)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:

1、施工图中中空玻璃的外片玻璃仅采用6mmLow-E钢化玻璃,违反苏建函科[2012]386号文第二条的规定.

(二)违反 强标 之处:

1、施工图设计说明SM-07中, 在建筑标高30m以上,幕墙必须采取防雷措施 与GB 50057-2010

第四章根据建筑物的防雷分类确定防侧击的规定不一致.

2、层间水平防烟带承托板与主体结构、承托板与幕墙结构之间的缝隙未填充防火密封材料,违反JGJ 102-2003第4.4.11条的规定.

3、预埋件设计中锚筋采用HRB335钢筋(如图SMJ-

01、SMJ-02),违反GB 50010-2010第9.7.1条的规定.

4、施工图中预埋件锚筋与锚板采用穿孔塞焊(如图SMJ-

01、SMJ-02之详图A),穿孔塞焊的构造违反JGJ 18-2012第4.5.11条的规定.

5、结构设计计算书第105页中,雨篷的分格宽度B取2900mm,小于施工图YPGJ01中最大的计算间距4500mm和YPGJ02中最大的计算间距7200mm,违反JGJ 255-2012第5.1.1条的规定.

6、部分龙骨采用闭口钢方管,端部未焊接封闭(如图JD

17、JD18等),违反GB50017-2003第8.9.1条的规定.