编辑: sunny爹 2013-06-07
目录

第一章 编制依据、工程概况.

施工部署.施工方案等.doc

2

第二章 施工进度计划

9

第三章 主要资源计划表

10

第四章 临时用地表

12

第五章 主要施工工艺及施工方案

13

第六章 质量保证措施

27

第七章 环境保护、文明施工措施

34

第八章 安全施工措施

36

第九章 确保工期的技术组织措施

38

第十章 其他主要技术方案(雨季施工措施)

39 编制依据、工程概况.施工部署.施工方案等.doc 编制依据 北京市液化石油气工程设计所设计的《某房地产某小区天然气工程》全套图纸 《城镇燃气设计规范》(GB50028-93)2002年版 《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》(CJJ95-2003/J273-2003) 《城镇燃气室内工程施工及验收规范》(CJJ94-2003) 《北京市地下煤气管道设计、施工、验收技术规定》 《城镇燃气输配送工程施工及验收规范》(CJJ33-89) 《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) 《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》(CJJ95-2003/J273-2003) 《北京市地下煤气管道设计、施工、验收技术规定》DBJ01-701-89(天然气参用) (10)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98) (11)《建筑设备施工安装通用图集》(91SB8) (12)《装配式管道支吊架选用及安装》 (13)《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88) (14)北京市市政工程施工规程及有关燃气工程施工的法规和技术标准

2、工程概况 本工程为某房地产某小区天然气工程,工程地点在朝阳区平房乡黄杉木店.在平房西路有现状天然气DN400中压管线,本设计由上述DN400中压线接气向西铺设DN300中压天然气管线,在0+50米处设闸井一座,西行246米后进入小区,在小区东南角设中低压调压站一座,供民用户用气,站前11米处做双管双阀闸井一座;

在DN300中压燃气管线0+317米位置接出DN200中压天然气管线西行195米,往北设DN150闸井一座,再通至锅炉房调压箱(1200m3/H). 主要工程量: 1)室外工程 中压外线钢管 φ325X7 315米;

φ219X6 225米;

φ159X5 30米;

共计570米;

低压外线钢管 φ426X7 130米;

φ325X7 75米;

φ219X6 375米;

φ159X5 12米;

φ108X4.5 70米;

φ89X4 1220米;

共计782米;

中低压区域调压站1座:P入口=0.4Mpa, P出口=0.3Mpa, Q=10000Nm3/h. 调压箱1台: P入口=0.4Mpa,,

P出口=10Kpa, Q=800Nm3/h, 2)户内工程 住宅楼三座1116户,每户设JMB-4.0磁卡煤气表1块,煤气双眼灶1台,热水器1台.3)锅炉房工程 热水锅炉4T/H三台 ,流量计3台,过滤器3台.

3、施工部署 1)本工程开工前,我公司尽量对与本工程有关的管理部门及扰民情况进行周全的考虑及计划,与各有关部门及时沟通,积极办理开工前的所有手续,同时联系当地街道、居委会,做好沿途居民的工作,避免中途停工而影响工期. 2)技术准备: 组织工程技术人员现场勘察,熟悉、审查施工图纸及有关的设计资料,充分了解设计意图和技术要求,写出自审图纸记录,提出对设计图纸的疑问和有关建议. 会同建设单位做好图纸的会审工作,对自审中的疑问和建议,待工程交底会中提出并做好交底记录. 组织参加施工人员学习本段施工管线的特殊技术要求,全面熟悉掌握施工工艺. 3)材料准备:

1、 根据施工进度计划,提前做好各种自购材料、设备等的进出场计划. 本工程主要管材由燃气集团供货,施工时需结合工程实际进度,做好进场后的组织工作. 工程外线管材装卸采用吊车操作,并提前选好操作位置及进出场道路的清理准备工作 管道防腐为燃气集团公司指定厂家. 4)人员配置: 项目管理人员配置和安全生产管理机构 项目管理人员配置 岗位人员 职责 项目经理 全面负责施工生产管理 技术负责人 全面负责整个工程的技术、质量管理 质量负责人 跟踪检查各分步分项工程的施工质量,编制质量资料 安全负责人 全面负责施工现场的安全管理工作 电气工程师 负责施工现场电气技术、电气安全管理工作 资料员 负责整理编制经济、技术资料 安全生产管理机构 分工 人员 职责 项目安全总负责人 全面负责施工现场的安全管理工作 电气安全负责人 负责现场电气安全 施工现场安全员 具体负责施工现场安全工作 劳动力配置 序号 工种 数量 备注