编辑: yn灬不离不弃灬 | 2013-06-17 |
六、火灾报警与自动灭火系统
(一)系统的分类及组成 1.系统分类 (1)自动报警、人工消防 (2)自动报警、自动灭火 2.系统的组成
(二)火灾探测及报警系统和装置 1.火灾探测器 (1)探测器种类:感烟、感温、感光、可燃气体探测器和复合探测器. 是火灾系统的"眼睛",作用是"捕捉"火灾信号. (2)探测器产品型号识别 1)以国内为主:以国营262厂的产品为准;
2)例:JTY-LZ-2700/013 (3)火灾探测器安装 1)探测器引接线有:
二、
三、四线式;
2)探测器安装: 备注:暗装的时候加一个灯头盒或者开关盒,当设计有地址编码时加装一个编码板. 2.火灾报警器 (1)火灾报警器的功能 1)接收火灾探测器发来的信号;
2)发出本系统火灾事故信号;
3)能确切提出火灾位置;
4)能检查火灾探测器的报警功能;
5)能为探测器供电 (2)火灾报警器型号及含义 如:JB-QB-50-2700/022 JB-JG-60-2700/065 (3)火灾报警器类型 1)手动火灾报警器 SAN-1,人工操作按钮报警或者向火灾消防系统发出指令. 结构:壁挂式、台式 2)区域报警器 JB-QB=50-2700/022 结构一般为壁挂式、柜式 容量:
10、
20、
30、
50、100个回路.如用于客房时,回路数即为房间数. 3)集中报警器:B-J 例:JB-JT-50-2700 工作原理同区域报警器,有声音报警和光报警,可以巡回检测,记下第一次报警时间. (4)广播系统及稳压电源:同前
(三)自动报警自动消防系统:水灭火系统、卤代烷灭火系统 1.水灭火系统 (1)水灭火控制柜: SM-081型高1800*宽532*厚320 (2)水流指示器 (3)水力报警器 (4)报警阀 (5)喷头 (6)管道 (7)消防水泵 (8)消防按钮 1)手动消防按钮:玻璃消防按钮 2)半硬塑料按钮 (9)防火门释放开关
(四)火灾警报系统及装置 1.火警电话系统 1)可安装五总一线火警电话总机及分机,如JF-726型;
2)插塞式火警电话系统;
3)对讲式火警电话系统:一般都采用,方便 2.紧急广播系统 1)利用建筑物内广播系统;
2)独立火灾事故广播系统;
3)CATV-FM,共用电视天线-调频调幅系统传输信号 3.火灾报警器:声音报警和光报警 (1)警铃:消防控制中心控制;
(2)电笛(变调):消防中心控制;
(3)闪烁灯:随电笛使用
(五)火灾事故照明疏散系统 1.电源切换箱:防止线路短路或二次伤害,切断非事故电源;
2.疏散照明:应急灯;
3.疏散指示灯:诱导灯;
4.消防电梯:火灾发生时,消防电梯自动迫降至底层,供消防人员使用,电梯内装有直接与消防中心联络的电话,或与外面消防队联络电话.
(六)CRT彩色显示系统
(七)电源及其他设备 1.直流备用电源,如JBF-BD-2700 2.端子箱:
60、120对JBF-DX-60(120)-2700 3.延时、瞬时控制盒 JB-YK(K)-2700
(八)火灾报警与自动灭火系统调试 1.线路测试 (1)一般检查 (2)线路检查 (3)绝缘电阻测试 2.单体调试 (1)测试仪器:FJ-2700/001型火灾探测器检查装置 (2)用仪器对报警器、探测器试验 3.开通试验:按照国家GB4714《火灾报警控制器通用技术条件》做功能性检查. 4.联动试车:火灾报警(烟、温)系统、自动消防系统、喷淋系统、排风(烟)系统等相互配合联合试车.