编辑: 黎文定 2013-06-28

三、项目需求详细技术指标 注意:

1、根据投标方提交的产品参数指标进行评审,完全满足得15分,其中标号的不满足一项扣2分,扣完为止.技术参数有一项不满足扣2分,无标识则表示一般指标项,每一项不满足扣1分,扣完为止.

2、投标人提供的平台服务中所有功能都满足招标文件的得5分.不满足一项扣1分,其中标号的不满足一项扣2分,扣完为止,以视频演示及软件截图实际功能为准.

3、所有证书、报告等证明材料均要求为清晰复印件加盖投标人公章.在合同签订前或者验收时,采购人对成交供应商提出查验招标文件中规定的证明材料原件要求,成交供应商必须响应,成交供应商对其提供的原件真实性负责. 3.1六参数微型监测站 (1)总体要求 一体化设计,单台设备配置至少6种类型传感器(至少包括NO

2、CO、SO

2、O

3、PM2.

5、PM

10、),所有监测指标能自动上传数据至监测系统;

体积小、重量轻,现场安装维护方便,可快速进行点位迁移;

高时间分辨率实时监测,数据间隔不大于15分钟;

具有完善的校准体系,同时内置温湿度和交叉干扰补偿因子,确保测量数据的准确性和有效性;

太阳能及电池组供电,智能切换工作模式,保障系统一个月以上不间断稳定运行;

可以实现远程校准与程序升级 (2)技术参数要求 测量参数 PM2.5 PM10 温度 湿度 风速 风向 测量范围 0~1mg/m3 0~1mg/m3 -30~+60℃ 0~100%RH 0~70 m/s 0°~360° 最小分辨率 1μg/m3 1μg/m3 1℃ 1%RH 0.1m/s 1° 检出限 10μg/m3 20μg/m3 / / / / 准确度 ±20% ±20% ±1℃ ±3%RH ±0.3m/s ±3° 测量参数 SO2 NO2 CO O3 测量范围 0~500ppb 0~500ppb 0~50ppm 0~500ppb 检出限 5ppb 5ppb 0.1ppm 5ppb 最小分辨率 0.01ppb 0.01ppb 0.01ppm 0.01ppb 重复性 5%FS 5%FS 5%FS 5%FS 供电电压 220VAC/ 12VDC/ 48VDC(三种供电方式可选) 重量(探头) 不大于5 kg 工作温度 -20℃~50℃ 工作湿度 5%~95% 通讯方式 2G/3G/4G 定位功能 GPS定位 立柱 定制立柱 3.2扬尘监测站 (1)颗粒物浓度监测单元的技术指标: 监测原理:激光光散射法 测量范围:0-1mg/m3 (0-1000μg/m3) 灵敏度:0.001 mg/m3. 准确度:±10% 自动零点校准功能 操作温度:-20至+50℃. 环境湿度:0?95%RH,非冷凝 具有动态加热系统 (2)气象参数分析模块 1温度 1.1测量范围: -50-80℃;

1.2精度: ± 0.2℃;

2湿度 2.1测量范围:0―100%相对湿度;

2.2精度:±3%相对湿度;

3 风速 3.1测量范围:0m/s-70m/s 3.2分辨率:±0.3m/s

4 风向 4.1测量范围:0-360° 4.2 分辨率:±3° (3)视频监测单元 像素:130万 焦距:4.7-94mm 光学变倍:20 数字变倍:16 分辨率:1280*960 最低照度:彩色0.05Lux @ (F1.4,AGC ON) 聚焦模式:自动聚焦/半自动聚焦/手动可选 云台运动范围:水平0-360°连续旋转,垂直90°~-90° 预置点:300个(4)噪声监测单元 测量范围:30~130 dBA 频率范围:20 Hz~12.5 kHz 频率计权:A、C、Z计权 (5)嵌入式无风扇工控机 CPU :1.8GHz 双核 内存:4G COM口:2*RS232/422/485;

4*RS232 USB口:5xUSB2.0, 1xUSB3.0 硬盘:1T (6)数据采集系统 支持3G/4G无线传输与有线传输;

3.3国标法小型站 (1)二氧化硫分析仪 量程范围:0-50ppb到0-20ppm 零点噪声:≤ 0.25 ppb (RMS) 量程噪声:........