5 公用工程 5.1 供电 本项目电力由国网原平市供电公司供给,电源由东营村35kV变电站引2路35kV高压线路至厂区内,厂内配1250kVA变压器一套,采用双回路电源,以满足项目用电需求. 5.2 给排水 5.2.1 给水 该项目水源来东营村水井,可以满足本项目用水需求. 本项目运营期用水主要有生活用水、生产用水及其他用水. 1)生活用水 该项目劳动定员共30人,根据《山西省用水定额》规定,生活用水按40L/人・d计算,用水量为1.2m3/d.厂内使用旱厕. 2)生产用水 本工程生产用水主要为中频电炉冷却循环水补水、研磨工序补水、铸件清洗补水. 中频炉冷却水循环水量为200m3/d,补水量按循环水量的1.0%算,则中频炉循环水补水量为2.0m3/d,排水量按循环水量的0.1%计,中频炉冷却水排污水产生量约0.2m3/d.厂区设1座300m3冷却水池. 研磨机器自带水管循环使用,循环水量为3m3/d,补水量按循环水量的1.0%算,循环水定期更换,每隔一月排放一次,则排放量为3.0m3/次・月. 铸件清洗采用6台超声波清洗机,其循环水量为7.2m3/d,补水量按循环水量的1.0%算,循环水定期更换,每季度排放一次,则排放量为7.2m3/次・季. 3)其它用水 绿化用水:本项目绿化面积441m2,绿化洒水按1.5L/m2.d计,则绿化用水量4.19m3/d. 道路及硬化地面洒水:本项目道路及硬化地面面积约1800m2,道路及硬化地面洒水指标取1.5L/m2.d,洒水量2.70m3/d. 5.2.2 排水 本项目生产废水主要有中频炉冷却废水,铸件清洗和研磨废水,均经化粪池收集后由罐车送污水处理厂处理,不外排. 生活污水产生量按照用水量的80%计算,产生量为0.96m3/d,经化粪池收集后由罐车送污水处理厂处理,不外排. 具体用排水情况见表6.全厂水平衡分析见图1. 表6 本项目用水量一览表 序号 用水项目 数量 用水标准 用水量m3/d 消耗量 排水量 备注
1 生活用水 30人40L/人・d 1.20 0.24 0.96
2 中频炉冷却补水 ........