编辑: 黎文定 2013-07-14

利用电磁元件开启电磁阀,动作应准确迅速. 可靠性 电磁阀的可靠性要求应按GA400-2002《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》中6.5.1条规定的方法进行试验,试验后电磁阀进口应能承受2倍额定工作压力的静水压,保持5 min,试验中电磁阀处于关闭位置,电磁阀出口处应无渗漏. 强度 按GB5135.6-2003中第8.6条的方法进行试验,电磁阀应能承受4倍额定工作压力的静水压,保持5min,试验中电磁阀应处于开启位置,试验中阀体应无渗漏、变形和损坏. 密封性能 按GB5135.6-2003中第8.7条的方法进行试验,电磁阀应能承受2倍额定工作压力的静水压,保持5min,试验中电磁阀应处于关闭位置,电磁阀出口处应无渗漏. 控制装置 控制面板 控制装置面板上应设有电源电压(工作电源和备用电源)显示,预作用报警阀组开、关状态显示,电磁阀(或其他启动方式)手动开启按钮,高、低气压报警显示、系统充气状态显示等. 控制装置面板上的按钮、开关及仪表应易于操作且有功能标志. 电源要求 控制装置主电源在电压为220*(1±15%) V,50Hz条件下应能可靠工作. 控制装置应设备用电源或双路电源接口.控制装置若设备用电源则其容量应满足正常监视状态下连续工作24 h,其间应保证系统可靠启动. 主、备用电源均应有工作指示,应有自动、手动切换功能,主、备电源切换时间应小于1s. 控制和报警功能 控制装置可具有自动、手动启动预作用报警阀组功能,自动状态、手动状态应有明显标志并可相互转换.无论控制装置处于自动或手动状态,手动操作启动必须始终有效,并用文字或图形符号明显标识. 控制装置可设延迟启动功能.如有延迟功能,延迟时间0 s~30 s连续可调,如采用分档调节时每档间隔应不大于10 s. 预作用装置启动进入消防状态后,空压机组或真空泵应停止运行,采用其它供气方式应设有防止气体继续进入消防管网的设施.控制装置应能发出消防声、光报警信号,并应设有将消防启动信号传送给消防控制中心的接线端子. 控制装置应具备自身(包括探测、控制回路)故障报警和高、低气压报警功能. 控制装置应提供控制外部设备的接线端子. 控制装置应设有保护接地端子. 耐电压要求 按GA61-2010中7.2.4规定的方法进行试验,耐电压要求应符合GA61-2010中6.6的要求. 绝缘电阻要求 按GA61-2010中7.2.5规定的方法进行试验,绝缘电阻要求应符合GA61-2010中6.7的要求. 检验规则 抽样 抽样方式 所有样品均在工厂生产的合格品中随机抽取. 抽样基数 每种规格产品的抽样基数不少于样品数量的3倍. 样品数量 由生产单位合理确定主型产品,产品认证单元划分参见附录A,样品数量应符合附录A的规定. 判定准则 阀组型式试验项目全部合格,该产品为合格.出现A类项目不合格,则该产品为不合格.B类项目不合格数大于等于2,该产品为不合格,产品判定准则见表1. 型式检验项目、出厂检验项目及不合格类别 部件名称 检验项目 检验类别 不合格类别 型式 试验 例行 检验 确认检验 A类 B类 预作用 报警阀组 额定工作压力 ― ― 公称直径 ― ― 材料的耐腐蚀性能 ― ― 强度 ― ― 渗漏、变形和气密封性试验 ― ― 水力摩阻 ― ― 功能 ― ― 气压维持装置 装置组成 ― ― 低压报警 ― ― 关断气源 ― ― 空气作用装置 空气作用装置 ― ― 电磁阀 可靠性 ― ― 功能 ― ― 强度 ― ― 密封性能 ― ― 控制装置 控制面板 ― ― 电源要求 ― ― 控制和报警功能 ― ― 耐电压要求 ― ― 绝缘电阻要求 ― ― 标志 预作用报警阀组应在明显位置清晰、永久性标注下述内容: 产品名称及规格型号;