编辑: hgtbkwd 2013-07-18
太原海关中央空调维修要求 空调故障基本情况: 我单位现有溴化锂直燃机组2台,品牌LG,型号LDF-G032AG.

2013年6月,2#机组在正常运转一周的情况下因冷冻水泵故障停转后,水流保护失效,造成蒸发器冻裂,溶液与冷冻水混合,机组故障停用至今;

期间因1#机组溶液泵故障,把2#机组配套溶液泵挪用,现需对2#机组进行维修,恢复其正常功能.

二、维修基本项目:

1、更换蒸发器铜管(Φ19,厚1mm,长4100mm)约380根.

2、更换溴化锂(钼酸锂)溶液2.5吨.

3、更换水流开关1套.

4、更换3.2kw,NIKKISO,溶液泵SS230―3.7H―C001一台.

5、机组内腔化学及物理除锈清洗及预膜.

6、机组整体气密性测试(不限于蒸发器)如发现泄漏,应补漏检修.

7、燃烧器检修及维护保养.

8、溶液喷淋盘、冷剂水盘清洗.

9、真空泵检修.

10、整机调试.

三、维修指标要求:

1、制冷量达到原设计值的80,即一台机组满负荷(一台机组运行,带动所有负荷)情况下,冷水出口温度应达到7-9度.

2、机组调试完成后,连续正常运行一周(机组各指标正常).

3、冷冻水流保护测试正常.

四、为防恶性竞争,维修投标人投标前须与太原海关机关服务中心联系人联系并现场检查机组现状,切实了解维修保养项目,否则,投标将视作无效. 工期要求:自中标之日起15天内完成. 太原海关机关服务中心联系

电话:孙先生 13700547859

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题