编辑: lonven 2013-07-20

3、预制混凝土看台板之间均留有不大于20的缝隙,并在看台板安装就位后用密封防水材料封堵.

4、看台座椅建议采用靠背吹塑椅,座椅颜色、形式等商定.

5、卫间等用房屋顶采用防水钢筋混凝土上涂防水涂料,屋顶保温采用混凝土板贴30厚挤塑板,用房西侧墙外拟采用GRC外墙装饰材料.

6、看台±0.00地面采用架空地面,240地垄墙上覆2m*2m预制混凝土板,预制板一须刷涂耐磨涂料,±0.00结构板上采用涂料防水.

三、地下室部分

1、体育场看台地下层为一层,±0.00的绝对标高为7.52,地下室地面标高为-6.50(建筑标高)

2、使用功能包括:下沉广场、自行车库、贵宾用房、运动体息室、媒体用房、技术管理用房及设备用房.

3、下沉广场地面采用架空方式,可保证雨季广场地面不积.架空板采用边长为2米的方形混凝土预制板,预制板须刷耐磨涂料,地垄墙为240砖墙.

4、下沉广场与后期建设的地下体育文化街之间暂用钢筋混凝土墙封堵,待后期建设时将封堵墙部分切割,使体育场的下沉广场与地下体育文化街连通,并成为体育文化街的组成部分.

5、下沉广场从±0.00(建筑标高)至-6.50(建筑标高)的楼梯采用钢筋混凝土预制踏步,踏步表面刷耐磨涂料.

6、自行车库屋面保温采用上贴30厚防水挤塑板.

7、贵宾用电梯采用载重量为1吨的无机房电梯.

8、贵宾休息室及其卫生间装修设计属于二次设计,不在合同规定的设计范围.

四、一般要求

1、建筑内隔墙采用150厚陶粒空心砖砌块,外墙采用250厚陶粒空心砖砌块,所有隔墙施工均需按照国家有关规范要求添加混凝土带.

2、所有外露钢件均需进行防腐防锈处理(不锈钢除外).罩漆颜色、种类待定.外露楼梯扶手使用不锈钢.

3、铝合金门窗及幕墙需选择具有相应资质的承包商进行二次设计及施工,门窗及幕墙的设计图纸需经总体设计单位确认后方可进行施工,同时,总体设计单位与门窗及幕墙承包商的工作及责任范围严格按照国家有关规定划分.

4、铝合金门窗及幕墙的设计与施工应严格执行《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96和《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-97等国家有关规范.

5、幕墙玻璃采用LOW-E中空玻璃(6+6夹玻璃+12+LOW-E安全玻璃)

6、罩棚屋面玻璃使用安全玻璃.

五、防水设计

1、设计依据:《地下工程防水技术规范》GB50108-2001. 2001年10月深圳市福田区人民体育场岩土工程勘察报告.(丰水期地水位为5.98)

2、防水等级:一级.

3、地下室外围钢筋混凝土需采用防水混凝土,设计抗渗等级为S8.防水混凝土表面刷涂防水涂料.

4、地下室室内部分的防水混凝土内侧加砌砖衬墙,同时,在砖衬墙与钢筋混凝土之间设有排水沟,一旦发生渗漏现象,水可通过排水沟排至积水坑,不会影响内部使用功能.

5、由于地下水位较高,防水混凝土内应掺入钢纤维或合成纤维增加混凝土的抗裂性能.

6、穿墙管道采用套管式穿墙管防水构造.管道较多且集中设置时采用穿墙盒方式.

7、地下室底板下部或周围是否设置渗排水设施,待基础开挖后,依据具体情况研究决定.必要时可组........