编辑: JZS133 | 2013-08-03 |
1、废气 食堂废气经专用烟道引至餐厅楼顶排放,项目采用的北京三马环保科技有限公司生产的SM型静电式饮食业油烟净化设备,符合环保产业认定,证书号CCAEPI-EP-2011-045,并能正常运转.
2、废水 该项目餐饮废水主要为餐具清洗水等,经隔油池处理;
生活污水主要来自职工清洁水.生活污水经化粪池处理后,与餐饮废水一起进入市政排水管网,最终进入咸阳路污水处理厂.
3、噪声 主要噪声源为排风系统及抽油烟风机净化设备运行时产生的噪声.
4、固体废物 主要固体废物餐饮废弃物(43.8 t/a);
生活垃圾(2.08 t/a)由环卫部门统一处理. 环保检查结果 环评批复、环保检查结果及验收监测项目
1、环评批复: (1)烹饪油烟必须经油烟净化装置净化达标后集中高空排放. (2)排放餐饮废水设置隔油池. (3)油烟净化装置、风机等应选用低噪声设备并采取隔声、减振措施,确保噪声达标排放.
2、现场检查结果: 该项目于2012年2月建成并投入试运行.该项目在设计、建设阶段基本落实了初步设计中环境保护篇章以及环评批复中提出的环保治理措施,做到了环评及批复要求.其中: (1)食堂废气经专用烟道引至餐厅楼顶排放,项目采用的北京三马环保科技有限公司生产的SM型静电式饮食业油烟净化设备,符合环保产业认定,证书号CCAEPI-EP-2011-045,并能正常运转. (2)该项目餐饮废水主要为餐具清洗水等,经隔油池处理;
生活污水主要来自职工清洁水.生活污水经化粪池处理后,与餐饮废水一起进入市政排水管网,最终进入咸阳路污水处理厂. (3)主要噪声源为排风系统及抽油烟风机净化设备运行时产生的噪声,采取墙体隔音、距离衰减等消声降噪措施. (4)主要固体废物餐饮废弃物(43.8t/a);
生活垃圾(2.08 t/a)由环卫部门统一处理,固体废物去向落实. 依据环评批复及现场踏勘,此次验收监测确定的待测主要污染因子为:废水总排放口处的pH值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂的排放浓度;
西侧厂界昼间噪声. 验收监测标准、标号、级别 1.废水执行标准(表1) 表1 废水执行标准 序号 污染物名称 排放标准
1 pH 6~9(无量纲)
2 悬浮物
400 3 化学需氧量
500 4 生化需氧量
300 5 氨氮
35 6 阴离子表面活性剂
20 7 总磷 3.0
8 动植物油
100 2.噪声排放标准 西侧场界噪声执行(GB22337-2008)《社会生活环境噪声排放标准》中2类标准,即2类昼间60dB(A). 验收监测结果 表2 废水总排放口检测结果 排放浓度单位:mg/L;
pH值无量纲 监测点位 监测日期 监测项目 监测结果 执行标准值
1 2
3 4 日均值 废水总排放口2014.8.26 pH 7.76 7.74 7.75 7.74 ―― 6-9 悬浮物
204 219
205 201
207 400 化学需氧量
322 346
358 333
340 500 生化需氧量
128 138
142 132
135 300 氨氮 24.6 27.2 29.1 25.8 26.7
35 动植物油 11.9 12.8 11.1 12.2 12.0
100 总磷 1.22 1.20 1.23 1.25 1.22 3.0 阴离子表面 活性剂 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
20 2014.8.27 pH 7.76 7.74 7.75 7.75 ―― 6-9 悬浮物
203 210
207 202
206 400 化学需氧量
331 349
362 350
348 500 生化需氧量
131 138
144 139
138 300 氨氮 24.8 26.0 29.6 27.9 27.1
35 动植物油 12.9 10.8 11.4 13.8 12.2
100 总磷 1.23 1.21 1.24 1.28 1.24 3.0 阴离子表面 活性剂 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025