B18114 建设项目环境影响报告表 (公示本) 项目名称: 风脉能源岢岚100MW风电项目220kV升压站工程 建设单位: 岢岚县风脉新能能源有限公司 编制单位: 山西晋新科源环保科技有限公司 编制日期: 2019年3月 编制单位和编制人员情况表 建设项目名称 风脉能源岢岚100MW风电项目220kV升压站工程 环境影响评价文件类型 环境影响评价报告表(公示本)

一、建设单位情况 建设单位(签章) 岢岚县风脉新能能源有限公司 法定代表人或主要负责人(签字) 主管人员及联系电话 李振宇

13886129884

二、编制单位情况 主持编制单位名称(签章) 山西晋新科源环保科技有限公司 社会信用代码 91140100MA0HK3F3XR 法定代表人(签字)

三、编制人员情况 编制主持人及联系电话 贾真S :0351-8689886 1.

编制主持人 姓名 职业资格证书编号 签字 贾真S HP00017886 2.主要编制人员 姓名 职业资格证书编号 主要编写内容 签字 贾真S HP00017886 全文 参与编制单位和人员情况 地形地貌 拟建升压站厂址 升压站建设区域 周边环境 周边环境 进站道路 前言 为充分利用忻州市岢岚县风能资源,风脉能源(武汉)股份有限公司在岢岚县成立项目公司岢岚县风脉新能能源有限公司,在山西省忻州市岢岚县大涧乡新建风电项目,规划建设总规模为100MW,分两期建设,山西省发展和改革委员会以晋发改新能源发[2017]162号文分别对两期项目进行了立项,建设单位委托山西晋环科源环境资源科技有限公司对两期建设项目分别进行了环境影响评价,2017年6月27日,忻州市环境保护局以忻环评函[2017]18号文对100MW风电项目一期工程进行了批复;

2017年7月13日,忻州市环境保护局以忻环评函[2017]20号文对100MW风电项目二期工程进行了批复.一期、二期环评批复建设内容包括:50台2000kw风力发电机组及箱变基础构筑物和安装、建设1座220kV升压站、集电线路、施工检修道路、辅助、公用、环保工程,升压站生活污水经0.5m3/h地埋式一体化生活污水处理设施处理达标后用于站内绿化浇灌,道路喷洒等用水,冬季生活污水处理后存储于200m3集水池中不外排,设置1座50m3事故油池,废油、废旧铅蓄电池等危废规范收集在12m2危废暂存间,一期、二期项目环境影响评价内容不包括升压站及输电线路电磁辐射的环境影响评价. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定及要求,100MW风电项目配套建设的220kV升压站应进行电磁辐射环境影响评价工作,编制环境影响报告表.因此建设单位于2018年8月10日委托我公司承担该项目的环境影响评价工作. 接受委托后,我公司组织环评项目组技术人员赴现场进行调研,经现场调研升压站内综合楼等完成基础框架建设,事故油池、主变基础完成基础浇筑建设.通过了解本项目的建设内容,收集了有关资料.升压站建设的生态环境、噪声等内容已由一期、二期风电建设项目环境影响报告表进行评价,2017年6月27日,忻州市环境保护局以忻环评函[2017]18号文对100MW风电项目一期工程进行了批复(见附件5).2017年7月13日,忻州市环境保护局以忻环评函[2017]20号文对100MW风电项目二期工程进行了批复(见附件6).本次评价对一期、二期环评中关于升压站建设部分进行回顾性评价,针对升压站的电磁辐射进行环境影响评价.在相关工作的基础上,编制完成了《风脉能源岢岚100MW风电项目220kV升压站工程环境影响报告表》(报审本).2019年1月4日,山西省辐射环境监督站在太原市主持召开了本项目技术审查会,会后我单位根据专家意见对报告进行了认真修改完善,现将修改完成的《风脉能源岢岚100MW风电项目220kV升压站工程环境影响报告表》(报批本)提交建设单位,报请环保主管部门审批. 1建设项目基本情况 项目名称 风脉能源岢岚100MW风电项目220kV升压站工程 建设单位 岢岚县风脉新能能源有限公司 法人代表 叶毅 联系人 李振宇 通讯地址 忻州市岢岚县漪水北街31号 联系电话

13886129884 传真 / 邮政编码

036300 建设地点 岢岚县大涧乡阎家庄村东南侧 立项审批部门 忻州市发展和改革委员会 批准文号 忻发改审批发[2017]11号 建设性质 新建(改扩建(技改( 行业类别 及代码 D4420电力供应 占地面积 (平方米) 9785.0 绿化面积 (平方米) 1467.75 总投资 (万元) 3647.0 环保投资 (万元) 45.0 环保投资占总投资比例 1.23% 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 本工程主要包括: 岢岚220kV升压站新建工程: ①主变规模:1*100MVA主变,留有扩建余地. 水及能源消耗量 名称 消耗量 名称 消耗量 水(吨/年) ―― 燃油(吨/年) ―― 电(千瓦/年) ―― 燃气(标立方米/年) ―― 燃煤(吨/年) ―― 其他 ―― 废水(工业废水(、生活污水()排水量及排放去向 根据风脉能源岢岚一期(50MW)风电项目环境影响报告表的要求,新建的岢岚220kV升压站工程运行期间办公区会产生少量生活污水,站内排水采取雨污分流方式.站区建有1套0.5m3/地埋式一体化污水处理设施和200m3集水池,生活污水经过处理后进行综合利用,不外排. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 (1)工程建设情况介绍 风脉能源岢岚100MW风电项目配套建设的220kV升压站位于岢岚县大涧乡阎家庄村东南侧,本项目于2018年3月开工建设,目前场地完成平整,综合楼、35kV配电室、SVG室、车库完成基础框架建设,事故油池、主变基础完成基础浇筑建设,东南侧护坡完成边坡的刷坡建设. (2)环保手续履行情况 建设单位委托山西晋环科源环境资源科技有限公司对一期50MW、二期50MW风电建设项目分别进行了环境影响评价,2017年6月27日,忻州市环境保护局以忻环评函[2017]18号文对100MW风电项目一期工程进行了批复;

2017年7月13日,忻州市环境保护局以忻环评函[2017]20号文对100MW风电项目二期工程进行了批复.环评批复建设内容包括:50台2000kw风力发电机组及箱变基础构筑物和安装、建设1座220kV升压站、集电线路、施工检修道路、辅助、公用、环保工程,升压站生活污水经0.5m3/h地埋式一体化生活污水处理设施处理达标后用于站内绿化浇灌,道路喷洒等用水,冬季生活污水处理后存储于200m3集水池中不外排,设置1座50m3事故油池,废油、废旧铅蓄电池等危废规范收集在12m2危废暂存间,一期、二期项目环境影响评价内容不包括升压站及输电线路电磁辐射的环境影响评价.本次评价对一期、二期环评中关于升压站建设部分进行回顾性评价,针对升压站的电磁辐射进行环境影响评价. (3)伴有工频电场、工频磁场的设施的使用情况 岢岚220kV升压站工程运行期间会产生工频电场、工频磁场、噪声. 2工程内容及规模 2.1 项目建设的必要性 拟建的岢岚220kV升压站项目是风脉能源岢岚100MW风电项目的配套建设工程.新建一座220kV升压变电站,变电站内安装1台容量为100MVA的主变.220kV配电装置采用单母线接线方式,并以1回220kV线路送出电能,导线型号为2*LGJ-400,以满足风电项目的正常运营.风电场最终接入系统方式以接入系统设计审查意见为准.为保证风电场电力的及时送出,建设220kV升压站是十分必要的. 2.2 产业政策及规划要求 (1)与国家产业政策的符合性 本工程为220kV升压站工程,为国家发展和改革委员会第36号《产业结构调整指导目录(2011年版,2016修正版)》中 第一类鼓励类 的 电网改造与建设 项目,因此本工程的建设符合国家的产业政策. (2)与当地发展规划的符合性 根据风脉能源岢岚一期(50MW)风电项目环境影响报告表中评价内容,本工程选址已取得岢岚县国土资源局和岢岚县规划和城市管理局等相关部门的同意,其建设符合当地发展规划的要求. 2.3 工程概况 2.3.1 地理位置 工程位于大涧乡阎家庄村东南侧的一处平缓山坡上,站址西边有X912经过风电场边界,对外交通较为便利.地理位置以及风场平面布置见附图

1、附图2. 2.3.2 工程组成 表1 本工程建设内容一览表 项目名称 风脉能源岢岚100MW风电项目220kV升压站工程 建设单位 岢岚县风脉新能能源有限公司 工程设计单位 四川航洋电力工程设计有限公司 电压等级 220kV 工程地理位置 忻州市岢岚县大涧乡阎家庄村东南侧的一处平缓山坡上 主体 工程 综合楼 楼内建设办公设施,电厂运行控制室 主变压器 100MVA 220kV配电装置 出线以1回架空线路接入岢岚220kV升压站 35kV配电装置 建设一套35kV配电装置,进线以6回35kV架空集电线路汇集后送入升压变电站35kV母线侧 续表1 本工程建设内容一览表 类别 项目 工程内容 配套工程 无功补偿 本期主变压器装设1套QNSVG-30/35-35-W无功补偿装置 计算机控制 系统 1套 公共 工程 水源 水源拟采用升压站内打井来满足站内的生活用水 电源 施工电源拟从附近村庄现有10kV输电线路引接,引接采用架设水泥杆的方式.施工结束后作为升压站备用电源 采暖 升压站采用电暖 环保 工程 生活污水处理 建设的0.5m3/h一体化污水处理设施和200m3集水池 事故油池 建设的一座74m3事故油池 危废暂存间 废旧铅酸蓄电池设12m2危废暂存间 站内绿化 采取种草措施进行绿化以及后期养护 2.4 工程规模 2.4.1 岢岚220kV升压站工程 (1)建设规模 ①主变规模 本期主变:1台,容量1*100MVA,户外布置,电压等级35kV/220kV. ②进出线规模 35kV进线:风脉能源岢岚100MW风电项目经过6回35kV集电线路接入本升压站. 220kV出线:升压站通过1回220kV输电线路送出. ③35kV无功补偿 本期主变压器装设1套QNSVG-30/35-35-W无功补偿装置. 升压站主要生产设备设施见表2. 表2 本工程升压站内主要设备设施一览表 序号 名称 型号及规格 单位 数量 主变部分

1 主变压器 SZ11-100000/220 100MVA 230±8*1.25%/37kV Yn,yn0+d Ud%=14 ONAN 台12主变中性点接地保护装置 DNGC-220型 隔离开关:GW13-126/630A 1台;

套13主变低压侧中性点接地电阻柜 GRS-751型 电阻器37/√3kV,53.4±5%Ω,400A(10S)1套;

电流互感器 LZZBJ9-10 200-400/1A 0.5/5P20/5P20/5P20 20/20/20/20VA 1组;

套1续表2 本工程升压站内主要设备设施一览表 序号 名称 型号及规格 单位 数量 220kV配电装置

1 户外252kV GIS出线间隔 ZF19-252,252kV,3150A,50kA(3S),125kA;

SF6断路器1组252kV,3150A,50kA,125kA 个12户外252kVGIS主变进线间隔 ZF19-252,252kV,3150A,50kA(3S),125kA;

SF6断路器1组252kV,3150A,50kA,125kA 个135kV配电装置

1 35kV主变进线 KYNS-40.5-2500A-31.5kA/4s 面1235kV SVG出线 KYNS-40.5-1250A- 31.5kA/4s 面1535kV站用变柜 KYNS-40.5-1250A- 31.5kA/4s 面1635kV出线柜 KYNS-40.5-1250A- 31.5kA/4s 面535kV无功补偿装置安装

1 SVG成套无功补偿装置 QNSVG-30/35-35-W 套1站用电

1 低压配电屏 MNSS-0.4 面82站用变(含壳体) SCB11-500/37/0.4 37±2*2.5%/0.4kV U........