534 个 每年清洗10次 七星医院、门诊楼过滤网清洗
600 台 每年清洗10次 城东医院空调回风滤网
300 台 每年清洗10次 城东医院空调系统保养、维护
21 台 城东医院、住院楼、VIP病房等过滤器清洗
900 只 每年2次
三、项目技术要求
1、中央空调系统系统清洗、维护技术要求 1.1风机盘管、组合式空调箱维护保养内容 1.1.1.必须要化学清洗表冷器;
1.1.2.检查组合式空调箱电机的对地绝缘和相间电阻,检查电缆的连接及固定等;
1.1.3.清洗管道中的水过滤器;
1.1.4.检查新风机组翅片的换热效果、翅片清洗剂清洗翅片;
1.1.5.清洗凝结水盘,检查凝结水管是否畅通;
1.1.6.系统换水时,对空调箱进行放空气;
1.1.7.对管道保温破坏的重新进行保温,对钢构件的定期除锈;
1.1.8. 检查组合式空调箱的进出水阀门;
1.1.9.风机皮带的平行度、松紧度检查及调整,并对已到使用寿命的皮带进行更换;
1.2 城东医院、VIP病房、行政楼1-5层、住院楼1-16层、十七病区等处循环水质处理维护保养工作内容 1.2.1中央空调冷冻、冷却及管网系统水处理、清洗. 1.2.2对全系统进行一次化学清洗、预膜处理.防止系统在日常运行中产生腐蚀、结垢和菌藻滋生等障碍,以达到延长设备使用寿命和确保系统的正常运行为目的. 1.2.3经水处理后,系统运行水质控制在国家标准GB50050-95规定的专用空调水质标准范围内. 项目 单位 指标试验方法 PH 冷却水 热水 冷冻水 GB-5750 7.0-8.5 8.0-10.0 8.0-10.0 GB-5750 总硬度 ppm