6 装修验收手续完备,装修档案保存完整. 日常巡视、检查与管理 1每日巡查屋面、单元门、楼梯、通道、窗户等共用部位,发现损坏,及时维修养护并做好记录;
1 一项不符合扣1分,一处不符合扣0.2分2门窗无破损,楼梯、通道以及屋面无乱堆乱放现象,屋面防水性能良好,进出有监管措施.
三、共用设施设备运行、维修和养护
21 共用设施设备管理和运行状况
1 设施设备专业管理人员配置合理,岗位责任明确;
4 一项不符合扣0.5分2建立设施设备总账、台账、设备卡,设施设备标志齐全、规范;
3 设施设备运行、维护、保养和检查等管理制度健全;
4 制定并实施年、季、月度设施设备维护、保养计划;
5 制定并实施日常设施设备检修、巡视、保养、紧急情况处理等制度;
6 制定并实施维修工具、备品、备件和化学品等存放和管理制度;
7 制定并实施专业外包合同全程监管制度;
8 操作人员熟练掌握、严格执行设施设备操作规程及保养规范. 室外共用管线、管道和道路管理
1 室外共用管线统一入地或入公共管道,整齐有序,无架空管线;
2 一项不符合扣0.5分,一处不符合扣0.2分2排水排污管道通畅;
3 雨水井、化粪池定期巡检、疏通与清掏,无堵塞、外溢现象;
4 道路通畅,路面整洁平整,路面井盖无缺损、无丢失,井盖表面标志清晰. 设备机房管理
1 设备系统图、操作规程、岗位责任制度、应急预案流程图、特种作业人员资格证书等齐全,张贴于机房明显位置;
2 一项不符合扣0.5分,一处不符合扣0.2分2设备管线标志清晰,仪器仪表运行正常、数据准确;
3 机房整洁、无渗漏、无积水、无杂物堆放,设备表面无积尘、无锈蚀,防鼠板、防鼠网材质、规格,防鼠药物投放等符合规范要求;
4 设备噪声符合规范要求,有环境要求的设备机房,温、湿度在规定范围内. 供电系统管理
1 管理制度与措施符合专业要求,执行严格,设备编号有序,运行、维修、保养、巡检记录完整;
2 一项不符合扣0.5分,一处不符合扣0.2分2受托管理高压供电设备的,变配电室安全警示牌配置齐全,检修检验和安全防护用具配置齐全,年检合格;
3 后备电源设备定期检测,能够随时启用;
4 公共照明正常,重要设备编号有序. 弱电系统管理
1 系统设备配置齐全、运行正常、现场测试符合要求;
2 一项不符合扣0.5分,一处不符合扣0.2分2系统及子系统运行、维修、保养、巡检计划周全、记录完整;
3 摄像监控图像清晰,按规定时间保存信息备查;
4 中央控制室管理实行24小时专人........