2、MySQL、Gbase、SharePoint、Active Directory等几乎所有主流应用的增量备份和热备份. 13)支持文件、SQL Server、Oracle、Sybase、MySQL等数据库实时备份,支持任意备份时间点恢复. 14)具备管理员和审计管理员双管理员角色,同时和业务系统嵌入后,保持和备份系统的权限独立.审计管理员则可以进行备份内容审计、备份系统安全性审计和备份行为审计,以保证备份的安全性. 15)支持USB-Key身份验证方式,确保用户的安全使用. 数据备份安全:支持基于事件触发制的备份,支持开机自动备份,联网自动备份,关机自动备份. 16)基于磁盘可实现对各种文件的定时备份、实时备份.支持基于实时备份的瞬间恢复,无时间点数量限制,可将秒级时间点通过iSCSI卷为业务服务器提供应急或灾难恢复使用. 17)针对文件需提供灵活的恢复方式,如按时间点恢复、文件恢复、下载恢复,基于文件名及扩展名的快速搜索恢复功能. 18)支持 D2D2R 备份数据异地容灾,通过本地脱机备份然后容灾到异地. 19)支持基于源端的重复数据删除功能,能够降低数据传输量,减轻带宽压力,节省存储空间,投标产品须提供实现此功能的截图. 20)备份授权:备份系统主模块1个,SQL Server定时备份代理商2个21)提供原厂商针对本项目的三年质保,原厂工程师免费安装、实施、培训服务,原厂工程师三年免费上门服务,7*24小时响应;

要求原厂工程师2小时内到达现场服务.须提供原厂商针对本项目的授权函与服务承诺函.

4、精密空调(推荐品牌:佳力图 、梅兰日兰、海洛斯,提供原厂授权证书及售后服务承诺函原件) 参数要求:

1、风冷式空调参数及要求:制冷量:22.4KW 0―+5%、 风量≥5780 立方米、蒸发器迎风面积 ≥1.25平方米、室外机:外壳为不锈钢制造.风机电机为压力控制无级调速.

2、交流电要求:电压220/380V(-15%-+10%) 频率50±2Hz

3、空调室外机应能适应安徽地区气象条件,设备能在-5℃~+45℃的环境条件下有足够的冷能提供,并提供相关参数.

4、 设备的电气装置应符合IEC标准.

5、 机房环境对空调的要求:设计室内空气温度:机房为22±0.5℃、 设计室内空气湿度:机房为50%±2%、设计室内空气洁净度:机房为B级.

6、 当专用空调有下列情况时,应能够发出声光报警并可储存故障报警信息. A.室温过高、过低;

B.相对湿度过高、过低;

C.压缩机排气压力过高、吸气压力过低;

D.活动地板下漏水(地湿报警);

E.空气过滤器阻塞;

F.加湿器漏水、断水.

7、 当空调机组的输入电源因故障恢复正常后,空调机组应具有顺序地自动启动和手动启动两种性能.

8、 制冷压缩机要求:能效比大于

3、专用空调机组显冷量与总制冷量之比不小于95%.

9、 专用空调机的控制器应具备设备联动功能,通........