编辑: 枪械砖家 | 2013-08-25 |
1、废气 食堂废气经专用烟道引至奥城商业广场楼顶排放,项目采用的北京耀邦环保技术开发有限公司生产的YB-JD型静电式饮食业油烟净化设备,符合环保产业认定,证书号CCAEPI-EP-2013-240,并能正常运转.
2、废水 该项目餐饮废水主要为餐具清洗水等,经隔油池处理;
生活污水主要来自职工清洁水.生活污水经化粪池处理后,与餐饮废水一起进入市政排水管网,最终进入咸阳路污水处理厂.
3、噪声 主要噪声源为排风系统及抽油烟风机净化设备运行时产生的噪声.
4、固体废物 主要固体废物餐饮废弃物(14.6t/a)及生活垃圾(9.74t/a)由奥城商业广场物业公司统一处理. 环保检查结果 环评批复、环保检查结果及验收监测项目
1、环评批复: (1)烹饪油烟必须经油烟净化装置净化达标后集中高空排放. (2)排放餐饮废水设置隔油池. (3)油烟净化装置、风机等应选用低噪声设备并采取隔声、减振措施,确保噪声达标排放.
2、现场检查结果: 该项目于2013年2月建成并投入试运行.该项目在设计、建设阶段基本落实了初步设计中环境保护篇章以及环评批复中提出的环保治理措施,做到了环评及批复要求.其中: (1)食堂废气经专用烟道引至奥城商业广场楼顶排放,项目采用的北京耀邦环保技术开发有限公司生产的YB-JD型静电式饮食业油烟净化设备,符合环保产业认定,证书号CCAEPI-EP-2013-240,并能正常运转. (2)该项目餐饮废水主要为餐具清洗水等,经隔油池处理;
生活污水主要来自职工清洁水.生活污水经化粪池处理后,与餐饮废水一起进入市政排水管网,最终进入咸阳路污水处理厂. (3)主要噪声源为排风系统及抽油烟风机净化设备运行时产生的噪声,采取墙体隔音、距离衰减等消声降噪措施. (4)主要固体废物餐饮废弃物及生活垃圾由奥城商业广场物业公司统一处理,固体废物去向落实. 依据环评批复及现场踏勘,此次验收监测确定的待测主要污染因子为:废水总排放口处的pH值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂的排放浓度;
西侧边界昼间噪声. 验收监测标准、标号、级别 1.废水执行标准(表1) 表1 废水执行标准 控制项目 标准限值(mg/L) 标准依据 pH 6~9(无量纲) 《污水综合排放标准》(DB12/356-2008)三级标准 悬浮物
400 生化需氧量
300 化学需氧量
500 氨氮
35 动植物油
100 总磷 3.0 阴离子表面活性剂
20 2.噪声排放标准 西侧边界执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中1类标准,即昼间55dB(A). 验收监测方法及依据 1.废水(监测分析方法见表2) 表2 废水监测分析方法及依据 污染物 监测分析方法 依据 pH值 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 悬浮物 重量法 GB/T 11901-1989 化学需氧量 重铬酸盐法 GB/T 11914-1989 生化需氧量 微生物传感器快速测定法 HJ/T 86-2002 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 总磷 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 动植物油 红外分光光度法 HJ637-2012 阴离子表面活性剂 亚甲蓝分光光度法 GB/T7494-1987 2.噪声监测 执行GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中监测方法. 验收监测结果 表3 废水总排放口检测结果 排放浓度单位:mg/L;
pH值无量纲 监测点位 监测日期 监测项目 监测结果 执行标准值
1 2
3 4 日均值 废水总排放口2014.8.29 pH 7.75 7.78 7.76 7.76 ―― 6-9 悬浮物