pH值无量纲 监测 点位 监测 日期 监测项目 监测结果 执行标准值

1 2

3 4 日均值 废水总排放口2014. 12.17 pH 7.82 7.80 7.85 7.83 ―― 6-9 悬浮物 87.0 94.0 85.0 88.0 88.5

400 化学需氧量

232 255

261 246

248 500 生化需氧量

115 126

129 122

123 300 氨氮 17.6 19.6 20.4 18.5 19.0

35 动植物油 21.8 21.7 23.0 22.0 22.1

100 总磷 1.45 1.46 1.48 1.49 1.47 3.0 阴离子表面活性剂 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L

20 2014. 12.18 pH 7.83 7.80 7.85 7.82 ―― 6-9 悬浮物 86.0 92.0 82.0 84.0 86.0

400 化学需氧量

217 235

282 256

248 500 生化需氧量

108 116

141 128

123 300 氨氮 17.2 18.1 20.4 19.2 18.7

35 动植物油 20.1 19.8 21.3 21.4 20.6

100 总磷 1.43 1.45 1.47 1.49 1.46 3.0 阴离子表面活性剂 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L

20 表4 边界噪声测量统计结果 监测日期 测点位置 上午 上午 中午 下午 主要声源 Leq[dB(A)] 2014.12.17 东侧边界外一米 61.2 61.1 60.9 62.1 风机、交通 2014.12.18 东侧边界外一米 60.9 62.4 61.3 61.6 风机、交通 质量保证与质量控制 1.废水监测实行全过程的质量保证,技术要求执行HJ/T 91-2002《地表水和污水监测技术规范》与HJ/T 373-2007《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》.本次竣工验收监测实行全过程的质量保证措施.现场监测中按采样操作规程应加采现场空白和10%的平行样,实验室中要求空白测定值应小于分析方法的最低检出限,平行双样的相对偏差应在允许范围以内.采样仪器及实验分析仪器均经天津市计量部门检定. 2.噪声监测的质量保证和质量控制严格按照国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和GB 22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》中有关规定进行. 天津市南开区环境保护监测站为计量认证合格单位.现场采样和测试时设施运行负荷在75%以上,环保设施运转正常稳定.采样分析人员均持证上岗.采样仪器及实验分析仪器均经计量部门检定并在有效期内. 验收监测结论与建议 结论: 2014年11月天津市南开区环境保护监测站对该项目进行了现场勘察及环境管理检查,制定了验收监测方案,并于2014年12月17日、18日在该项目运行正常,负荷达到75%以上的情况下进行了废水、噪声的现场监测.

(一)废水: 经过对该项目废水总排放口连续两个周期的监测,监测结果表明该排放口处污水中悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂的排放浓度日均值以及pH值最大浓度值均低于DB 12/356-2008《污水综合排放标准》三级标准.

(二)噪声: 经过对该项目东侧边界噪声测点两个周期的昼间噪声排放监测,监测结果表明东侧边界昼间噪声排放值低于GB 22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》2类标准限值要求.

(三)固废 该项目餐饮垃圾、生活垃圾由大悦城(天津)有限公司委托有资质单位进行处理,固体废物去向落实 建议: 加强环保设施的运行维护,发现问题及时处理,确保污染物达标排放. 定期检查隔音、减振、降噪措施,确保设备噪声对区域环境不产生不利影响. 建设项目工程竣工环境保护 三同时 验收登记表 填表单位(盖章)填表人(签字)项目经办人(签字) 建设项目项目名称 南小馆天津大悦城餐饮项目 建设地点 天津市南开区南门外大街2号天津大悦城购物中心北区2F-01A 行业类别 正餐服务 H6210 建设性质 √ 新建扩建技术改造设计生产能力 ―― 建设项目开工日期 2014年6月 实际生产能力 ―― 投入试运行日期 2014年9月 投资总概算 398万元 环保投资总概算(万元)