编辑: Mckel0ve | 2013-08-27 |
60%至89%检查项目评为"符合"综合评为"中";
59%检查项目评价结果为"符合"综合评为"差". 附件四:公共建筑节能设计质量检查表 项目名称 设计单位 ________ 审查单位_ 序号 检查项目 检查内容与依据 实地检查记录 评价
一、建筑围护结构
1 体形系数 严寒及寒冷地区建筑体形系数不超过《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005第4.1.2条规定的限值;
或超过限值时,按要求进行权衡判断
2 建筑热工性能 建筑围护结构的热工性能符合GB 50189-2005第4.2.2的规定;
或不符合规定时,按要求进行权衡判断
3 窗墙比 建筑窗墙比符合GB 50189-2005第4.2.4条的规定;
或不符合规定时,按要求进行权衡判断
4 屋顶 建筑屋顶透明部分面积不超过GB 50189-2005第4.2.6条规定的限值;
或超过时,按要求进行权衡判断
二、采暖空调系统
1 电热源的限制 电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空调系统的热源,必须符合GB 50189-2005第5.4.2条的规定
2 锅炉 锅炉额定热效率符合GB 50189-2005第5.4.3条的规定
3 电压缩式冷(热)水机组 电压缩式冷(热)水机组的性能系数(COP)符合GB 50189-2005第5.4.5条的规定
4 单元式空调机组 电压缩单元式空调机组的能效比(EER)不低于GB 50189-2005第5.4.8条的规定
5 吸收式机组 溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组性能参数符合GB 50189-2005第5.4.9条的规定 序号 检查项目 检查内容与依据 实地检查记录 评价
6 空调负荷计算 建筑物冷热负荷按GB 50189-2005第5.1.1条的规定进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算
三、照明
1 办公 办公建筑照明功率密度值不超过《建筑照明设计标准》GB 50034-2004第6.1.2条规定的限值
2 商业 商业建筑照明功率密度值不超过GB 50034-2004第6.1.3条规定的限值
3 旅馆 旅馆建筑照明的功率密度值不超过GB 50034-2004第6.1.4条规定的限值
4 医院 医院建筑照明功率密度值不超过GB 50034-2004第6.1.5条规定的限值
5 学校 学校建筑照明功率密度值不超过GB 50034-2004第6.1.6条规定的限值 综合评价 好中差检查组成员签字:检查日期: 注1:单项检查结果评价栏填"符合"、"基本符合"或"不符合". 注2:"综合评价"时,90%以上检查项目评价结果为"符合"综合评为"好";
60%至89%检查项目评为"符合"综合评为"中";
59%检查项目评价结果为"符合"综合评为"差". 附件五:建筑节能设计质量检查情况汇总表 地区市地区 分类 受检项目 情况 居住建筑 公共建筑 完成设计时间 2006.1-5 2006.6以后 2006.1-5 2006.6以后 项目总数 建筑面积 (平方米) 违反建筑节能标准强制性条文情况 (条) 建筑专业 给排水专业 暖通专业 电气专业 合计 总评检查组长签字:日期: