编辑: f19970615123fa 2013-08-29

地上式砼结构,1座;

平面尺寸:4.0*8.0m;

处理规模:20000t/d;

新建 旋流沉砂池 去除污水中泥沙、煤渣等相对密度较大的无机颗粒;

钢结构设备,2组;

直径:2.43m;

处理规模:20000t/d;

新建 A2/O生物反应池 去除和降解污水中各种有机污染物;

半地下式砼结构:1座;

平面尺寸:78.0*32.3m;

处理规模:15000t/d;

新建 污泥回流及剩余污泥泵房 用于污泥回流,将剩余污泥送污泥脱水间;

半地下式砼结构:1座;

平面尺寸:3.75*8.0m;

处理规模:15000t/d;

新建 高效沉淀池 对生物池处理后的混合液进行固液分离;

半地下式砼结构:1座;

平面尺寸:19.0*18.0m;

处理规模:20000t/d;

新建 纤维转盘过滤池 对污水进行过滤、反冲洗、排泥;

半地下式砼结构:1座;

平面尺寸:5.75*9.0m;

处理规模:20000t/d;

新建 二沉池 半地下式砼结构:2座;

直径:20m;

处理规模:15000t/d;

新建 蓄水池 半地下式砼结构:1座;

16.0*12.5*2.5m;

依托现有 污泥脱水间 采用板框压滤工艺对污泥进行脱水处理;

砖混结构,1座;

依托现有 生物除臭系统 框架结构,1座;

平面尺寸:19.0*12.0m;

新建 辅助工程 鼓风机房 用于布置污水处理系统的鼓风机,对A2/O生物反应池好氧区提供氧气;

砖混结构:1座,处理规模25000m3/h;

新建 变配电所 为厂区供电使用;

框架结构:1座;

依托现有 电动葫芦 用于检修时将水泵起吊至检修平台;

起吊重量:W=2.0t;

起吊高度:H=18m;

功率:N=3.0kW;

新购 加药间 用于污水除磷过程加药;

框架结构:1间;

平面尺寸:20.0*8.0m;

处理规模:20000t/d;

新建 储药间 用于放置化学除磷辅助加药装置;

框架结构:1间,尺寸:6.0*7.2*3.5m;

新建 在线监测室 用于测定水质现状,数据上传;

砖混结构:2座;

尺寸:3.0*4.0*3.5m;

安装在线COD监测仪、在线氨氮监测仪、浊度仪、总磷监测仪、流量计、数采仪等各2套,分别用于进出水质测定,数据上传;

依托现有 化验室 用于检验水质情况;

砖混结构:1间,建筑面积24.85m2;

依托现有 公用工程 采暖 分体式空调;

依托现有 供水 由阎良城区供水管网供给;

供电 由城市电网供给,采用两回路电源供电,电压等级为10kV;

两路电源一用一备,当一回路电源发生故障时,另一回路电源应能保证全厂连续供电;

防雷 屋顶设置避雷带防雷;

电缆系统设避雷器;

电子设备设浪涌抑制器防止感应雷电波侵入;

办公区 用于职工办公;

砖混结构;

依托现有 食堂 设有两个灶头,装有油烟净化设施;

砖混结构;

环保工程 废气处理 恶臭、异味:设生物除臭系统,加强绿化,隔离带宽度应不小于5m;

食堂油烟:油烟净化设施1套,排气高度约3m;

新建 废水处理 食堂餐饮废水:设置隔油池一套,废水经隔油后进入厂内污水处理系统;

生活污水:进入厂内污水处理系统;

依托现有 固废处理 栅渣:干化后送填埋场填埋,沉砂干化后送建材公司利用;

污泥:污泥脱水车间,污泥处理公司处置;

生活垃圾:生活垃圾收集桶、垃圾箱;

依托现有 噪声污染防治 减震隔声、消声、水泵柔性连接等措施;

新建 绿化 绿化8440m2,绿化率39.6%;

依托 现有 储运工程 储存 污泥:污泥脱水车间,地面硬化;

絮凝剂存放于储药间;

运输 絮凝剂等由外购公司运送;

污泥由污泥处理公司运出,项目不设专用车辆运输;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)