编辑: bingyan8 2013-09-04

点击【设定】键, CYC 提示符闪烁时,可设定运行总周期数(周期数设置为0时,控制器一直运行).设定结束后,长按【设定】键3秒,退出设置,参数自动保存. 白天黑夜模式下,无运行总段数设置,仅周期可设. d.启动与停止 长按【R/S】键U7(详见用户参数表-1)秒可启动控制器运行,运行时【(2)显示窗】显示剩余运行时间;

运行时间到,控制器停止运行,蜂鸣器鸣叫U9(详见用户参数表-1)秒,【(2)显示窗】显示 End ,或长按【R/S】键U7秒钟停止控制器运行,【(2)显示窗】显示 oFF . 当控制器运行在程序模式且总段数大于1时,若恒温恒湿条件(详见参数表-4-U

5、U6)未开启,需设定每段时间后再开启运行,时间均设定为0启动无效. e.预约功能 当预约功能AP(详见用户参数表-6)值设定为1时,再次点击【设定】键可进行预约时间设置,单位为分钟,否则直接退出进入正常显示界面. 预约计时设定结束后,需点击【R/S】键启动运行有效.在预约计时中,可再次进入参数表修改预约时间,或点击【R/S】键,停止控制器运行,运行设定时间自动清零,仅一次有效. f.故障提示 温度报警:当有温度上偏差报警时 ℃ 快闪,温度下偏差报警时 ℃ 慢闪;

湿度报警:当有湿度上偏差报警时 %RH 快闪,湿度下偏差报警时 %RH 慢闪;

若【(3)显示窗】显示 --- ,表示温度传感器或控制器本身故障,请仔细检查温度传感器及其接线. g.化霜功能 化霜功能可以自动开启或手动开启.自动开启(详见内部参数表-4)由用户设定时间设定化霜间隔以及化霜时间.手动开启即在主界面下,手动点击【化霜】键,手动开启化霜.手动化霜时间依然使用参数表中设置的时间,延时时间到,化霜自动结束. h.掉电记忆功能 通过修改掉电记忆参数值(详见 U2 参数:内部参数表-1)可选择是否有掉电记忆功能. 1.5内部参数的查看与设定 正常显示状态下,长按【设定】键3秒【(1)显示窗】显示密码提示符 Lc ,【(2)显示窗】显示密码值,输入不同密码值进入内部参数设定状态,再点击【设定】键可以修改各个参数.再长按【设定】键3秒,蜂鸣器短鸣一声,退出此状态,参数值自动保存. 2)、用户参数表 -1 参数指示 参数名称 参数功能说明 (范围)出厂值 Lc 密码 Lc=9 时可查看并修改参数值.

0 U1 运行模式 0:定值运行模式;

1:白天黑夜模式,0~99周期;

2:程序模式,可编程1~30段,0~99周期. (0~2)

0 U2 掉电 运行方式 0:不运行;

1:从第一段(白天)运行;

2:从断电时间运行. (0~2)

0 U3 计时修正 修正总定时计时误差, 修正值=【运行时间(秒)-实际时间(秒)】*10 ÷ 实际时间(分). (-999~999)

0 U4 计时单位 1:分钟0~9999;

2:小时0~9999 (1~2)

1 U5 恒温计时 偏差 温度测量值与设定值相差U5以内,开始计时.注:0表示计时无需判断温度. (0~10.0℃)

0 U6 恒湿计时 偏差 湿度测量值与设定值相差U6以内,开始计时.注:0表示计时无需判断湿度. (0~50.0%)

0 U7 【R/S】键 有效时间 长按U7时间后,【R/S】功能键有效. (0~10s)

0 U8 锁屏时间 自动锁屏时间,0时无自动锁屏. (0~300s)

0 U9 运行结束 提示时间 运行结束后蜂鸣提示时间. 注:0表示持续鸣叫. (0~300s)

0 UA 照明时间 照明打开后,自动关闭照明时间. 注:0表示必须手动关闭照明. (0~9999min)

0 Ub 通讯地址 本机通讯地址. (1~16)

1 3)、温度参数表 -2 参数指示 参数名称 参数功能说明 (范围)出厂值 Lc 密码 Lc=103 时可查看并修改参数值.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题