2、施工现场建筑围墙未连续设置,洗车槽设施安装位置不合理,基坑回填渣土无覆盖等防尘措施.
3、外脚手架脚手板利用架体连墙杆作为受力支撑,受力杆件有明显锈蚀现象,个别立杆垂直方向变形,脚手板上堆放建筑材料.
4、钢筋加工厂内部分设备未设置安全防护棚,各类材料堆放区设在靠近脚手架的危险区域.
5、抽检A栋悬挑式卸料平台主梁未插入后锚固点,平台两侧防护不严;
抽检A栋高处作业操作平台无安全防护拦杆,部分楼层电梯井防护门未进行固定,水平洞口防护形式不规范.
6、建筑楼层消防器材(设施)未跟进施工形象进度,施工现场±00板面材料码放混乱,消防通道不畅通.
7、1#塔机部分维护保养记录无维护保养人员签名;
未提供塔机使用说明书;
塔机联动操纵台操作手柄零位自锁功能失效(司机人为取消).
8、监理工程师对材料进场验收把关不严,缺少2018年混凝土出厂合格证,现场部分钢筋无出厂合格证和复试报告.
9、未提供监理企业负责人、企业分支机构和项目监理部按规定时间进行安全检查的记录证据;
未提供安全隐患排查整治的安全监理工作台帐;
部分专业监理工程师未到位.
10、电气等专业施工图纸未盖施工图审查合格章.
11、设计工程联系单普遍后置,部分设计工程联系单只有白图、未有正式图纸.现场建筑专业设计工程联系单全部缺失.
12、施工现场未设置标养室,两个标养箱不能满足要求;
未提供沉降观测记录.
7 中冶口岸大厦主体工程(建设单位:中冶国际投资发展有限公司,施工单位:中国二十冶集团有限公司,监理单位:北京远达国际工程管理咨询有限公司)
1、施工企业未按照《广东省建筑施工安全专项治理行动实施方案》及《广东省住建厅关于加强汛期和台风季节房屋市政工程施工安全管理工作的通知》要求,有针对性的开展自查自纠工作,并做好相应记录.
2、抽检南塔楼主体
32、33层建筑临边防护不严,电梯井口、楼梯边防护围栏封闭不严或缺失,水平洞口防护不规范.
3、悬挑式卸料平台绳卡设置数量不足,绳卡安装方向不正确,平台两侧防护不严密.
4、3#施工升降机吊笼门电气安全开关不起作用;
传动电机无松闸装置;
吊笼顶连接销轴轴向固定装置螺栓不齐全.
5、3#塔机变幅钢丝绳存在松股现象;
平衡重无重量标识.
6、3#塔机顶部附着装置安装连接与附着方案不一致;
附着计算书内容不完整.
7、主体混凝土结构申报验收资料表格中未采用验收规范GB5024-2015.
8 珠海市城建档案馆新馆项目-主体工程施工(建设单位:珠海市政府投资项目建设监督管理中心,施工单位:大恒建设集团有限公司,监理单位:广东华晨项目咨询有限公司) 个别门洞变形. 个别柱钢筋配置不符合设计要求. 个别专职安全员无履职记录. 1#塔机仅配备一名信号司索工,不能满足安全作业要求. 未建立建筑起重机械安全隐患和管理问题台账. 无设备管理员任命手续. 安全隐患整治台账不健全. 汕头
9 汕头潮阳铜盂碧桂园一期(建设单位:汕头市潮阳区华昌置业有限公司,施工单位:沈阳腾越建筑工程有限公司,监理单位:汕头市潮阳建设工程监理有限公司)
1、4#塔吊:安装方案不完善,未包含加节顶升内容;