编辑: 贾雷坪皮 | 2013-10-11 |
室外摄像机安装高度宜为2.8-4米(出入口等特殊位置除外),立杆应采用整体热镀锌防腐处理工艺,基础应采取地笼安装方式,整体应有效防止图像抖动;
8 带有云台、变焦镜头控制的摄像机,在停止云台、变焦操作2min±0.5 min后,应自动恢复至预置设定状态;
9 室外摄像机应采取有效防雷击保护措施,配置单独接电桩,前端监控设备与接地桩的连接应采用铜质线,线径不小于4mm2. 6.2.2 学校大门口宜配置隔离装置,用于在学生上学、放学的人流高峰时段,大门内外一定区域内通过隔离装置设置临时隔离区,作为学生接送区.学生接送区内隔离通道应设置固定焦距摄像机,监视及回放图像应能清楚辨别进出人员的体貌行为特征. 6.2.3 电梯轿厢内的摄像机,应安装在电梯门一侧上方,图像应清晰无干扰. 6.2.4 安装于主要通道的摄像机,其监控范围应覆盖通道口,监控图像应能清晰显示进出通道口人员的体貌行为特征.建筑物所有出入口摄像机安装方向应拍摄出行人员正面图像. 6.2.5 宿舍区内部的监控系统应独立设置,存储及显示设备应单独存放在宿舍值班室. 6.2.6 视频监控图像应符合以下要求:
1 实时监视图像和回放图像质量按五级损伤制评定,应不低于4分(级);
2 学校出入口区域摄像机的视频图像应清晰地显示进出人员体貌特征和进出车辆的车牌号、车型,人行出入口摄像机的视频图像应清晰地显示进出人员面部特征,且进出人员的面部有效画面宜≥显示画面的1/60;
3 室外主要道路、交叉路口,教学楼、办公楼主要通道,车辆集中停放区(库)主要通道的视频图像,应清晰显示过往人员的行为特征和机动车的行驶情况. 6.2.7 视频监控与报警联动的系统,当报警控制器发出报警信号时,监控中心的图像显示设备应能联动切换出与报警区域相关的视频图像,并全屏显示.其联动响应时间应≤2s. 6.2.8 网络传输应满足以下要求:
1 监控系统应采用数据结构独立的专用网络(允许采用VLAN的独立网段),不应与其他弱电系统共用一个网段;
2 网络传输系统接入端口设计应考虑适当的冗余(一般实用端口不超过交换机总端口数的70%),便于摄像机点位变化以及系统的扩容;
3 网络交换机应达到线速标准、无阻塞,产品标称交换能力应大于设备上所有类型各个接口的带宽总和的2倍(全双工);
4 网络型数字视频安防监控系统网络系统应尽量减少网络交换层,交换层不应超过三级,不得采用桌面型网络交换设备,室外设备箱交换机应使用工业级交换机;
5 一级交换机每个接入端口带宽应≥100M,一级交换机设计宜不超过24口交换机为主,千兆以太网端口应不少于1个,一级交换机之间不应存在级联和堆叠;
二级交换机每个接入端口带宽应≥1000M,支持网络管理功能,支持网络风暴抑制,支持VLAN划分;
三级交换机除满足二级交换机的性能指标外,还应根据系统规模另行专业设计;
6 网络型数字视频安防监控系统的主干带宽设计应能满足前端设备接入监控中心、用户终端接入监控中心的带宽要求并留有余量.所有传输节点实用带宽应≤传输带宽的45%;
7 交换机的基本参数应符合下列规定: a)一级交换机(24口交换机为例) 1)交换容量应≥19.2Gbps 2)包转发率应≥6.5 Mpps b)二级交换机(24口交换机为例) 1)交换容量应≥192Gbps 2)包转发率应≥36 Mpps 6.2.9 网络型数字视频安防监控系统相邻两个交换层之间互联的IP有线........