编辑: GXB156399820 2019-08-02
工业和信息化部节能机电设备(产品)推荐目录 (第三批) 二一一年十二月 目录

一、变压器…1

二、电机…10

三、低压电器…16

四、工业锅炉…19

五、塑料机械设备…24

六、热处理…36

七、内燃机…41

八、压缩机…42

九、制冷…82

十、泵、阀…84 十

一、风机…89

一、变压器 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准

1 干式电力变压器 SCB10-630~2500/20 额定容量:630~2500 kVA 额定电压:10±5%/0.

4kV 联接组别:Dyn11 空载损耗: 2.23kW (1600kV容量) 负载损耗: 12.53kW (1600kV容量) 城乡电网建设与改造 GB20052―2006 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 相关指标: 空载损耗:≤3.1kW (1600kV容量) 负载损耗:≤14.6kW (1600kV容量)

2 H级绝缘非包封干式电力变压器 SG(H)B10-630~2500/10 额定容量:630~2500 kVA 额定电压:10±5%/0.4kV 联接组别:Dyn11 空载损耗: 2.72kW (2000kV容量) 负载损耗: 15.97kW (2000kV容量) 10kV配电系统 GB20052―2006 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 相关指标: 空载损耗:≤3.57kW (2000kV容量) 负载损耗:≤16.72kW (2000kV容量) 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准

3 树脂绝缘干式电力变压器 SCL(B)10-30~630/10 额定容量:30~630 kVA 额定电压:10±5%/0.4kV 联接组别:Dyn11 空载损耗: 0.807kW (315kV容量) 负载损耗: 3.512kW (315kV容量) 10kV配电系统 GB20052―2006 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 相关指标: 空载损耗:≤0.88kW (315kV容量) 负载损耗:≤3.71kW (315kV容量)

4 配电变压器 S11-M-30~1600/10 额定容量:30~1600 kVA 额定电压:10±2*2.5%/0.4kV 联接组别:Yyn0 短路阻抗:4.5% 空载损耗: 0.18kW (100kV容量) 0.95kW (800kV容量) 负载损耗: 1.29kW (100kV容量) 7.45kW (800kV容量) 城市、农村供电网络用,提供照明、动力源等. GB20052―2006 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 相关指标: 空载损耗:≤0.2kW (100kV容量) ≤0.98kW (800kV容量) 负载损耗:≤1.5kW (100kV容量) ≤7.5kW (800kV容量) 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准

5 三相油浸式配电变压器 S11-M-800/20系列 额定容量:800 kVA 额定电压:20±5%/0.4kV 联接组别:Dyn11 温升限值:油顶层温升55K,绕组温升65K 空载损耗:0.986kW(800kV容量) 负载损耗:7.024kW(800kV容量) 用户配电 GB/T6451―2008 《油浸式电力变压器技术参数和要求》 相关指标: 空载损耗:≤1.23kW(800kV容量) 负载损耗:≤9.9kW(800kV容量)

6 油浸式配电变压器 S11-M(R)-30~500/10 额定容量:30~500 kVA 额定电压:10±5%/0.4kV 联接组别:Dyn11 温升限值:油顶层温升55K,绕组温升65K 空载损耗: 0.49kW (315kV容量) 负载损耗: 3.71kW (315kV容量) 工矿企业、居民小区、商场、农村电网、电力系统 GB20052―2006 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 相关指标: 空载损耗:≤0.49kW (315kV容量) 负载损耗:≤3.71kW (315kV容量) 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准

6 油浸式配电变压器 S(B)11-M(R)-630~1600/10 额定容量:630~1600 kVA 额定电压:10±5%/0.4kV 联接组别:Dyn11 温升限值: 油顶层温升55K,绕组温升65K 空载损耗: 1.3kW (1250kV容量) 负载损耗: 11.6kW (1250kV容量) 工矿企业、居民小区、商场、农村电网、电力系统 GB20052―2006 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 相关指标: 空载损耗:≤1.36kW (1250kV容量) 负载损耗:≤12.0kW (1250kV容量)

7 干式电力变压器 SCB11-30~2500/10 额定容量:30~1600 kVA 额定电压:10±2*2.5%/0.4kV 联接组别:Dyn11 温升限值:100K 空载损耗: 0.814kW (315kV容量) 1.629kW (1250kV容量) 负载损耗: 3.804kW (315kV容量) 9.391kW (1250kV容量) 工矿企业、城市建筑、矿山、码头等场所的变配电设备 GB20052―2006 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 相关指标: 空载损耗:≤0.88kW (315kV容量) ≤2.09kW (1250kV容量) 负载损耗:≤3.47kW (315kV容量) ≤9.69kW (1250kV容量) 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准

8 立体卷铁心树脂绝缘干式变压器 SCB11-RL-30~2500/10 额定容量:30~2500 kVA 额定电压:10±2*2.5%/0.4kV 联接组别:Dyn11 空载损耗: 0.978kW (500kV容量) 1.15kW (800kV容量) 负载损耗: 4.576kW (500kV容量) 6.28kW (800kV容量) 城网、高层住宅、机场、车站、购物中心等 GB20052―2006 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 相关指标: 空载损耗:≤1.16kW (500kV容量) ≤1.52kW (800kV容量) 负载损耗:≤4.88kW (500kV容量) ≤6.96kW (800kV容量)

9 三相油浸式全密封配电变压器 S13-M-30~1600/10 额定容量:30~1600 kVA 额定电压:10±5%/0.4kV 联接组别:Dyn11 空载损耗: 0.365kW (315kV容量) 0.743kW (800kV容量) 负载损耗: 3.91kW (315kV容量) 7.86kW (800kV容量) 城市配网、农网、动力和照明 GB20052―2006 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 相关指标: 空载损耗:≤0.48kW (315kV容量) ≤0.98kW (800kV容量) 负载损耗:≤3.65kW (315kV容量) ≤7.5kW (800kV容量) 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准

10 卷铁心全密封电力变压器 S13-M?R-30~1600/10 额定容量:30~1600 kVA 额定电压:10±5%/0.4kV 联接组别:Dyn11 空载损耗: 0.342kW (315kV容量) 0.57kW (630kV容量) 负载损耗: 3.649kW (315kV容量) 6.296kW (630kV容量) 10kV配电系统 GB20052―2006 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 相关指标: 空载损耗:≤0.48kW (315kV容量) ≤0.8kW (630kV容量) 负载损耗:≤3.65kW (315kV容量) ≤6.20kW (630kV容量)

11 立体卷铁心树脂绝缘干式变压器 SCB13-RL-630~ 2500/10 额定容量:30~1600 kVA 额定电压:10±2*2.5%/0.4kV 联接组别:Dyn11 短路阻抗:4% 温升限值:100K 空载损耗: 1.489kW (1215kV容量) 负载损耗: 9.743kW (1215kV容量) 城网、高层住宅、机场、车站、购物中心 GB20052―2006 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 相关指标: 空载损耗:≤2.09kW (1215kV容量) 负载损耗:≤9.69kW (1215kV容量) 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准

12 立体卷铁心油浸式变压器 S14-M?RL-30~ 1600/10 额定容量:30~1600 kVA 额定电压:10±2*2.5%/0.4kV 联接组别:Dyn11 空载损耗: 0.266kW (315kV容量) 0.548kW (800kV容量) 负载损耗: 3.139kW (315kV容量) 6.178kW (800kV容量) 城网、高层住宅、机场、车站、购物中心等 GB20052―2006 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 相关指标: 空载损耗:≤0.48kW (315kV容量) ≤0.98kW (800kV容量) 负载损耗:≤3.65kW (315kV容量) ≤7.50kW (800kV容量)

13 三相双绕组无励磁调压配电变压器 SH15-30~500/10 额定容量:30~1600 kVA 额定电压:10±2*2.5%/0.4kV 联接组别:Dyn11 温升限值: 油顶层温升60K, 绕组温升65K 空载损耗:0.17kW 负载损耗:3.58kW 电力系统、工厂、居民区、发电企业 GB20052―2006 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 相关指标: 空载损耗:≤0.48kW 负载损耗:≤3.65kW 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准

14 油浸式非晶合金铁芯配电变压器 SH15-M-30~1600/10 额定容量:30~1600 kVA 额定电压:10±2*2.5%/0.4kV 联接组别:Dyn11 空载损耗: 0.143kW (315kV容量) 0.349kW (1250kV容量) 负载损耗: 3.606kW (315kV容量) 11.574kW (1250kV容量) 发电、电力电网、电站及居民生活变电所 GB20052―2006 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 相关指标: 空载损耗:≤0.48kW (315kV容量) ≤1.36kW (1250kV容量) 负载损耗:≤3.65kW (315kV容量) ≤12kW (1250kV容量)

15 三相油浸式非晶合金铁心配电变压器 SBH15-M-30~500/10 额定容量:30~500 kVA 额定电压:10±5%/0.4kV 联接组别:Dyn11 温升限值:油顶层温升55K,绕组温升65K 空载损耗: 0.449kW (315kV容量) 负载损耗: 3.48kW (315kV容量) 城市配网、农网、动力和照明 GB20052―2006 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》 相关指标: 空载损耗:≤0.49kW (315kV容量) 负载损耗:≤3.71kW (315kV容量) 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准

16 10~35kV城市轨道交通用干式牵引整流变压器 ZQSCB-800/10 额定容量:800kVA 额定电压:10±5%/0.4kV 联接组别:Dyn11 空载损耗:1.80kW 负载损耗:7.21kW 地铁、城铁等城市轨道交通系统 JB/T10693-2007 《城市轨道交通用干式牵引整流变压器》 相关指标: 空载损耗:≤1.99kW 负载损耗:≤7.23kW ZQSCB-3000/35 额定容量:3000kVA 额定电压:35±5%/0.4kV 联接组别:Dyn11 空载损耗:6.85kW 负载损耗:16.48kW 地铁、城铁等城市轨道交通系统 JB/T10693-2007 《城市轨道交通用干式牵引整流变压器》 相关指标: 空载损耗:≤7.23kW 负载损耗:≤16.5kW 电机 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准

1 三相异步电动机 YX3 系列(YX3-80M1~YX3-355L共72种规格型号) 机座号:80-355 功率因数:0.87-0.91 功率:0.55-315kW 效率:77.5-95.8% 风机,水泵,机床等设........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)