编辑: 芳甲窍交 | 2013-11-12 |
1、通风柜(具体尺寸要求见通风柜详图) 通风柜产品说明 1.尺寸:(L1500/1200*W800*H2350)mm±10mm 2.结构:全钢结构,立面一体成型,不含接缝,密封性好,长期负重不变形. 3.工作台面:12.7mm实芯理化板实验室专用台面,离地面高度850mm±10mm.耐强酸\强碱\抗腐蚀. 技术指标:弯曲强度≥259Mpa;
拉伸强度≥113Mpa;
抗压强度≥152Mpa(纵向)及≥147Mpa;
(横向);
洛氏硬度≥69;
吸水率≥0.71%;
耐腐蚀性;
24小时耐强酸强碱;
密度≥1.4g/cm3. 4.内部有效操作空间(视窗关闭时):L1360/1060*W800*H1200mm(含)以上. 5.柜体组合:采三段组合式柜本,上部柜体(排毒柜),中间(操作台面),下部底柜(内含独立式贮存柜及独立水、电、气体管线系统容纳柜设计);
6.外壳:采用优质冷轧钢板折弯成型,壁厚1.0 mm,经酸洗、磷化后,表面环氧树脂粉末静电喷涂. 7.内衬板:采用耐酸碱专用compact板,厚度为6mm. 8.导流板:其材质同内衬板,导流板安装位置与角度需使排气分布均匀,无死角,以确保不同比重的气体均能有效排放. 9.底柜:采用优质冷轧钢板折弯成型,壁厚1.0 mm,经酸洗、磷化后,表面环氧树脂粉末静电喷涂. 10.底柜门板:采用优质冷轧钢板折弯成型,内外双层构造、内填隔音材料. 11.辅助进气口:安装于排毒柜前封板下方,用冷轧钢板冲制而成.可于窗口关闭时提供气源. 12.调节门: A、轨道:采用不锈钢制作而成. B、调节门左右悬吊钢索安装,钢索需完全隐藏于轨道内.上下拉动时,不与轨道磨擦,以确保钢索之安全,并避免化学腐蚀问题. C.调节门把手设计时,需符合人体工学要求,以方便使用者上下拉动施力. D、调节门全开开口高度760 mm(含)以上. E、调节门玻璃:采用厚6mm安全钢化玻璃. 13.钢索滑轮组: 滑轮固定座:采用厚2mm(含)以上钢板机压成型制作,具双面包夹式,防落设计,以确保稳定. 滑轮:采用Ф35mm尼龙制作而成. 配重:采用左右双配重箱设计. 14.集气罩:采用高分子塑胶材质一体成型,底部入口为长方形开口,顶部出口管径约Ф10″,出口衔接管口高度50mm(含)以上,便于风管套衔接. 15.照明设备:采用全罩式灯座设计(具散热孔),底部设有厚5mm玻璃,灯罩内附220V、30W日光灯一支. 16.主电路系统:采用380V 三相交流继电器,过流保护和空气自动开关. 3.3 、风管 采用硬聚氯乙烯(PVC)管材,风管具有防腐等性能,且内壁光滑,外形美观,支、吊架圆管采用A3钢抱箍风管,方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管;
圆管厚度R4mm, 方管厚度R5mm. 3.
4、防腐离心风机(参考品牌:广州生泰) ①适用一定浓度的腐蚀性气体技;
②耐温、防腐、防爆;
③风机型号具体根据风量,风压选型;
④为了消除风机运行过程中产生的震动须在楼板设风机固定座及橡胶减震片.
4、竣工验收 通风工程的竣工验收,是在工程施工质量得到有效监控的前提下,通过整个分部工程的无生产负荷系统联合试运转与调试和观感质量的检查,按本规范要求将质量合格的分部工程移交建设单位的验收过程. 通风工程的竣工验收,应由建设单位负责,组织施工、设计、监理等单位共同进行,合格后即应办理竣工验收手续. 通风工程竣工验收时,应检查竣工验收的资料,一般包括下列文件及记录: 图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图;
主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及进场检(试)验报告;