编辑: yn灬不离不弃灬 2013-11-13

1、污水处理厂设备改造工程: 第一部分 项目概况 (1)项目概况 均安镇星槎村委污水处理站位于均安镇星槎村星华一路,占地面积

1509 平方米,污水收集范围为社区内企业排放的污水.污水处理站建成前区内排水主管总长约 2755m,分成

5 个独立管网系统.最终引入污水处理站处理.新管网建成后,整个社区的污水基本上都汇入污水处理站.系统自

2013 年11 月7日开始投入使用,截至

2015 年5月7日共运行

546 天.处理污水量

775035 吨,平均日处理水量

1419 吨. 项目投入使用后一直按设计的城镇污水厂一级 B 标标准处理.但随着环保形势起来越严峻,出水标准也越来越严格,污水站处理后的出水不能满足新排放标准的要求,所以对污水站现状进行调查,按1500m

3 /d 处理量及《顺德区农村分散生活污水工程进(出)水水质标准》进行评估,现需对污水处理站升级发行,有关情况如下. (2)设计依据 顺德区农村分散生活污水工程进(出)水水质标准》和本项目所需要的所有标准,并同时必须满足广东省佛山市顺德区环保主管部门的全部要求. (3)污水出水水质 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值) 单位:毫克/升(色度、PH、粪大肠菌群数除外) 序号 基本控制项目 标准

1 化学需氧量(COD)

60 2 生化需氧量(BOD5)

20 3 悬浮物(SS)

20 4 动植物油

3 5 石油类

3 6 阴离子表面活性剂

1 7 总氮(以N计)

20 8 氨氮(以N计) 8(15)

9 总磷(以P计)

1 10 色度(稀释倍数)

30 11 PH 6-9

12 粪大肠菌群数(个/L)

104 注:1)下列情况下按去除率指标执行:当进水COD大于350mg/L时,去除率应大于60%;

BOD大于160mg/L时,去除率应大于50%. 2)括号外数值为水温>

12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标. (4)污水处理站工艺及池体参数核算 该站点现有的污水处理工艺流程为: 以下为污水处理池体参数表: 综合以上分析,并考虑到改造成本,采用隔油池处理工艺,可去除原水中的油. (5)增加隔油系统 采用隔油池处理工艺,可去除原水中的油.综合以上分析,并考虑到改造成本,采用隔油池处理工艺,可去除原水中的油. 1)隔油池 隔油池规格:5m*1.5?m*1.2m 设计流量:62.5m

3 /h 停留时间:7.2min 有效水深:1.0m? 数量:1 座2)配套设备: 浮油回收设备:立毛纤维........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题