编辑: bingyan8 2019-08-03
江西浩建环保有限公司 十万 级净化车间 ( 筑龙运行 维护 ZHULONG 管理 .

WWW 网 说明书 技术资料.COM ) 江西浩建环保工程有限公司 编制

2016 年09 月30 日第1页共21 页

第一章 洁净室管理的意义 空气洁净技术是一门新兴的综合性科学技术,随着经济和科学技术的 飞速发展,洁净技术在近

30 年发展十分迅速,各种规模、不同洁净度等级 的洁净室在电子、航天、冶金、生物制药、医疗、食品、化妆品等行业发 展着日益重要的作用,为提高产品质量、开发高新精尖产品都做出了重要 贡献.实践已经证明,洁净室能否发挥预期的作用和为各类产品生产提供 一个预想的生产环境,与洁净室的正确的、合理的,施工建造是高质量的, 但运行中的维修管理不科学、不严格,必将使该洁净室的空气洁净度等级 逐渐下降,生产环境不能满足产品的要求,从而使产品质量下降、产品率 降低,甚至不能做出合格的产品. 所谓空气洁净技术,就是由处理空气的空调净化设备,输入空气的管 路系统和用过进行生产的洁净环境――洁净室三大部分构成. . 首先,由送风口向室内送入干净空气,室内产生的尘埃被干净空气稀释 后强迫其由回风口进入系统的回风管路,在空调设备的混合段和从室外引入的经过过滤处理的新风混合,再经过空调机处理后又送入室内,室内空气 此反复循环,就可以在相当一个时期内把污染控制在一个稳定的水平. 因此,可以看出作为空气洁净技术主体的洁净室具有以下三大特点: A、洁净室是空气的洁净度达到一定级别的可供人活动的空间,其功能 是能控制微粒的污染. 这表明洁净室的洁净不是一般的干净,而是达到了一定的空气洁净度 级别,在我国净化行业,最低级别是

30 万级,洁净室只能达到一定的洁净 度级别还不够,例如:经过很长时间才能达到就很难满足实用要求,必须 具有控制微粒污染,抵抗外界干扰的能力,体现在有一个合理的满足实用 第2页共21 页 的自净时间及环境卫生管理. B、洁净室是一个多功能的综合整体,多功能体现在以下两方面: (1) 多专业――建筑、空调、净化、纯水、纯气・・・・・・ (2) 多参数――空气洁净度、空气的量(风量)、压(压力)、声(噪声)、光(照度)・・・・・・ C、对于洁净室的质量来说,在重要性方面,设计、施工和运行管 COM 理各占 1/3,也就是说洁净室本身也是通过从设计到管理的全过程来体现其 质量的. . ZHULONG 综上所述,加强洁净厂房运行中的维护管理,不仅能确保洁净室内的 空气洁净度等级,提高产品质量,而且还是保证安全产所必须的;

洁净厂 房的建造费用,大多洁净室内生产高新技术产品,产品价值高,有的还是 响.加强洁净室的维护管理,管好、用好洁净室是本说明书的主要内容. 国民经济的重要产品.因此,洁净厂房一旦因维护管理不善,致使空气洁 . 净度等级下降或出现安全事故,其经济损失巨大,甚至造成严重的社会影响

第二章 龙网洁净室的基本知识 (1) 洁净度,即洁净级别,划分是以其室内单位体积内空气含有一 筑 定大小粒径尘粒个数多少来确定的,级别越高,含尘量越少,目前采用的洁净级别标准为含尘量上限浓度:(参考《GB50073―2001 洁净厂房设计规范》为准) 第3页共21 页空气洁净大于或等于表中粒径的最大浓度限植(pc/m3) 度等级(N) 0.1μm 0.2μm 0.3μm 0.5μm 1μm 5μm

1 10

2 2

100 24

10 4

3 1000

237 102

35 8

4 10000

2370 1020

352 83

5 100000

23700 10200

3520 832

29 COM

6 1000000

237000 102000

35200 8320

293 7

352000 83200

2930 .

8 3520000

832000 29300 ZHULONG

9 35200000

8320000 293000 (2)温度 T、湿度φ,洁净室的温、湿度主要为满足二个要求,一是 一般的要求即操作人员的舒适感,二是工艺的要求即工艺所要求的特殊的 温湿度环境(包括减少静电荷). . (3)正压,洁净室与周围的空间必须维持一定的压差,并应按生产要 求决定维持正压差或负压差,不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之 龙 间的压差,应不小于 5Pa,洁净区与室外的压差应不小于 10Pa. (4)照度,由于洁净室的工作内容大多有精细的要求,而且又都是密闭性房间,所以,对照明一向有很高的要求. 这里有必要先说明一下无尘洁净室的照明方式:本无尘照明采用吊顶 明装的方式,照明灯具为:2*40W 无尘净化灯. i. 一般照明 它指不考虑特殊的局部要求,为照明整个被照面积而设置的照明. 第4页共21 页ii. 局部照明 这是指为增加某一指定地点(如工作点)的照度而设置的照明.但在 室内照明中一般不单独使用局部照明 iii. 混合照明 这是指工作面上的照度由一般照明和局部照明合成照明,其中,一般 照明的照度应占总照度的 10%―15%. 根据《洁净厂房设计规范》编制组的调查,对工作认为比较合适的最 使室内气体沿一定方向,以防止死角及造成二次污染,不同的气流组织均 低照度作了统计,其结果略高于 150lx.因此,将一般照明的下限值为 150lx 是合适的,虽然在 300lx 时有更高的工作效率. COM . (5)气流组织,即通过送风口、回风口位置、大小、形式的精心设计, ZHULONG 直接影响施工的难度及工程造价. . WWW (6)新风量,为满足室内人员的舒适度以及整个洁净室内设备排风、 泄露风等能达到室内所需压力引进的室外风量,对于新风量的引入,整个 设备应需设立专门的新风净化单 网 元来限制补充新风中所夹带的尘埃粒子 数,并且及时清洗所用的净化设备上的过滤装置及设备的围护. 龙筑(7)系统的气密性,不仅通风系统本身要求气密性好,对建筑各部件 结合处、水暖电工艺管道穿越围护结构处亦应堵严,防止渗漏,维护室内 所需的正压值,满足工艺要求. (8)排风口,净化空调系统中的排风口,是因生产工艺需要而设置的 局部通风的排风口.为在系统停止运行时,不致使室外空气对系统内污染, 尤其是局部通风的排风口,往往是直接通到洁净室内,要重视在排风口设 防止室外空气倒灌的装置.排风口的空气流通净截面积,也可按风速来确 定,一般不宜小于 1.5m/s.当然也不能太大,排风风速反映了出风口动压 损失. (9)回风口,洁净室的回风口往往被忽视,回风口上应设过滤器(层), 最好是中效过滤器(层),对于有害粉尘,有时也设亚高效或高效过滤器. 室内回风口速度应≤2m/s,走廊回风口速度应≤4m/s.回风口应有微调室 内静压的可能,一般的百叶风口基本没有这个性能,因其叶片不便调节通 分,它迫使空气按照所规定的路线流动.在集中式净化空调系统中,它在 COM (10)通风风道,是空气输送管路,也是净化空调系统的重要组成部 . 总造价中占有较大的比例.对风道的要求是能够有效和经济地输送空气. 所谓 有效 表现在:严密性好、不漏气;

不易发尘、不污染;

有足够强 度并且能耐火、耐腐蚀、耐潮湿.所谓 经济 表现在:材料价格低廉, . 施 工方便,降低工程造价;

内表面光滑,具有较小的流动阻力,减少运行 费用.由于净化空调系统的特殊性,对风道严密性和不易产尘有更高要求. 净化空调系统内因增加了三道过滤器,系统的阻力几乎比一般空调系统的 大一倍,风道严密性尤其显的重要更为重要. 筑(11)过滤器,我国标准将过滤器分为一般空气过滤器和高效空气过 滤器两大类.一般性过滤器又可分为四类,即粗效过滤器、中效过滤器、 高中效过滤器、亚高效过滤器.高效过滤器又分为 A:过滤效率 99.9%(钠 焰法),B 过滤效率 99.99%(钠焰法),C 过滤效率 99.999%(钠焰法),D 过 滤效率 99.999%(微粒计数法) 粗效、中效过滤器有平板式、袋式、折叠式等几种形式. 高中效过滤器有袋式、大管式、折叠式. 第6页共21 页A、初效过滤器,主要用于捕集 5m 颗粒灰尘及各种悬浮物. 型号 外形尺寸 效率 初阻力 材料 (宽*高*深) % Pa 外框 滤芯 防护网 600*600*21 铝合金 双面 板式 >

80

78 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题