编辑: AA003 | 2013-12-18 |
4、输水系统工程.输水系统位于主坝坝身非溢流坝段(11#坝段),由进水口、坝内输水钢管和坝后叉管等组成.输水系统进口突出坝身13.0m,突出部分宽度为8.0m,检修层高度62.50m,启闭层高度68.00m.输水系统采用分层取水,上层取水口底高程52.50m,下层取水口底高程40.50m.进水口为方形,断面尺寸2.0*2.0m.分层取水口前端设置拦污栅一道,通长布置.分层取水口后设置平板事故闸门一扇,孔口尺寸为2.0*2.0m,以高扬程卷扬式启闭机进行启闭.闸门后设一个直径为0.30m的通气孔.检修闸门后为3.0m长的渐变段(坝下0+000~0+003),从矩形断面(2.0*2.0m)渐变至圆形断面,圆形断面直径为2.0m,渐变段中心线高程41.25m.渐变段后连接输水钢管.输水钢管为坝内埋管,管径2.0m,钢管管材选用Q345B.输水管主管用于水库供水,接入市政供水系统.另设一支管,管径0.6m,用于水库灌溉及生态放水. 5.副坝工程.副坝共分14个坝段,坝顶高程67.50m,防浪墙顶高程68.70m,河床坝段建基面高程35.00m,最大坝高32.50m,坝顶长度212m.其中1#坝段及14#坝段宽度为16.0m,其余2#~13#坝段宽度均为15.0m.副坝各坝段之间设置横缝,缝宽2cm,横缝内不做灌浆处理,上、下游侧分别设置止水铜片,其中上游侧2道,下游侧1道.基本断面同主坝非溢流坝段,坝顶宽度8.00m,上游坝坡在50.0m高程以上铅直,以下坡比为1:0.2;
下游坝坡在56.9m高程以上铅直,以下坡比为1:0.75.坝内设置灌浆、排水廊道,廊道尺寸3.0m*3.5m(宽*高).坝基F10断层采用开挖回填混凝土塞处理,坝基采用固结灌浆及帷幕灌浆处理.
6、河道工程.河道工程位于主坝冲刷坑(水垫塘)后,河道面宽60.0m~100m,出口连接东江.河道设计防洪标准20年一遇,采用堤岸分离的布置型式,堤距结合实际地形布置,原则不小于现状堤距.堤顶高程结合两岸景观地坪布置,原则不低于现状地坪.
7、交通工程.交通工程主要为坝址区景观道路及管理区道路.坝区通过复建B线道路及景观道路与尚田镇相通,上坝公路分别位于主坝左坝头的复建B线道路和副坝右坝头的复建A线道路,管理区通过复建B线道路和管理区道路(422m)与尚田镇相通.
8、坝区附属工程.同意管理区设在主坝左岸山体上,区内设置生产和生活用房,建筑面积3500m2 ,同意景观绿化设计,修复生态湿地环境,打造湿地河道景观带.
五、机电及金属结构设计 金属结构主要为溢洪道、放水底孔、输水系统的进出口闸门(阀门)、启闭设备及压力钢管等.溢洪道工作闸门采用露顶式弧形钢闸门,闸门尺寸7.00m*6.0m(宽*高),共3扇,总净宽21.0m.放水底孔进口设置事故闸门,采用平面定轮钢闸门,闸门尺寸3.0m*3.5m(宽*高),1扇.出口设置工作闸门,采用潜孔弧形钢闸门,闸门尺寸3.0m*3.0m(宽*高),1扇.输水系统采用分层取水,设置上下两层取水口,取水口处各设置1扇取水闸门,取水闸门采用平面定轮钢闸门,闸门尺寸2.0m*2.0m(宽*高),共计2扇.分层取水口前端设置拦污栅一道,通长布置,孔口宽度2.0m.分层取水口后设置事故闸门1扇,采用平面定轮钢闸门,闸门尺寸2.0m*2.0m(宽*高).输水系统输水管采用钢管,管径2.0m.输水钢管末端出口设置DN2000工作蝶阀,灌溉及生态放水支管末端设置工作锥阀.同意电气、暖通、智能化等设计.
六、施工组织设计 本工程由宁波市奉化区葛岙水库开发有限公司负责实施.施工总工期为48个月.