编辑: ok2015 2014-01-02

二、教育、文化 高新区全年教育基础设施投入1.5亿元,完成长山中学二期教学楼改造工程,双牌幼儿园建成投用;

农村基础设施建设投入2470万元,完成 4500平方米安息堂建设.

三、文物保护 江阴高新技术产业开发区内无文物保护单位.

四、规划相符性 本项目建设符合高新区土地利用规划、环境保护规划.

三、环境质量状况 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等)

1、环境空气 根据2017年度江阴市环境状况公报,我市利用城区3个大气自动监测子站、城南1个大气自动监测子站、乡镇6个大气自动监测子站全年连续自动监测,对城区、乡镇环境空气质量进行监控.城区、城南首要污染物为PM2.5,SO

2、CO 均能达标,NO

2、PM

10、PM2.

5、O3均有不同程度的超标.六个乡镇子站中,月城子站SO2年均浓度相对较高;

石庄子站NO2年均浓度相对较高;

周庄子站PM10年均浓度相对较高;

申港子站PM2.

5、CO、O3年均浓度相对较高. 根据2018年第二实验小学空气自动监测站监测数据,项目所在地NO

2、SO2年平均浓度达到了《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准, PM10年平均浓度超过了《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准.该地区环境空气质量监测数据统计见表3-1. 表3-1 环境空气质量监测数据 监测点位 监测时间月份 平均浓度(?g/Nm3) SO2 NO2 PM10 第二实验小学空气自动站 2018年1月17

57 131 2018年2月13

50 108 2018年3月13

57 102 2018年4月17

63 132 2018年5月12

52 105 2018年6月13

39 76 2018年7月11

30 54 2018年8月15

26 44 2018年9月15

39 59 2018年10月14

41 74 2018年11月13

50 92 2018年12月12

42 85 均值

14 46

88 标准值(?g/Nm3)

60 40

70 针对该地区环境空气质量现状,高新区已针对超标现象出具大气整治方案(详见附件).

2、地表水环境质量现状 本项目纳污河流为东横河,根据2018年东横河山观东桥断面监测资料.河流的中氨氮、TP浓度值超过了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准中的相关限值,主要是因为新沟河沿岸大量生活污水不能稳定达标排放及农业面源污染,导致氨氮出现超标现象.该地区地表水现状监测数据统计见表3-2. 表3-2 地表水现状监数据 监测点位 监测时间月份 监测结果(mg/L) 高锰酸盐 氨氮 总磷 东横河山观东桥断面 2018-1-2 6.5 3.53 0.394 2018-3-1 2.4 0.536 0.108 2018-5-2 4.3 0.533 0.091 2018-7-2 6.2 1.72 0.132 2018-9-3 3.0 0.538 0.101 2018-11-1 3.6 1.80 0.138 标准值(mg/L) ≤10 ≤1.2 ≤0.3 高新区已针对超标现象出具体河流整治方案.

3、声环境质量现状 本项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中,3类区标准.根据现状噪声监测报告,项目建设地Z1昼间噪声监测结果达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求. 主要环境保护目........