编辑: 匕趟臃39 | 2014-01-05 |
1 2
3 4 日均值 废水总排放口2014.8.27 pH 7.72 7.71 7.74 7.74 ―― 6-9 悬浮物
167 177
180 170
174 400 化学需氧量
385 409
444 419
414 500 生化需氧量
154 162
177 167
165 300 氨氮 27.9 29.0 31.5 30.4 29.7
35 动植物油 13.9 14.8 15.1 14.6 14.6
100 总磷 1.02 1.06 1.08 1.04 1.05 3.0 阴离子表面 活性剂 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L
20 2014.8.28 pH 7.84 7.82 7.85 7.84 ―― 6-9 悬浮物
160 167
155 161
161 400 化学需氧量
368 393
455 436
413 500 生化需氧量
147 157
182 174
165 300 氨氮 28.2 29.4 32.0 30.8 30.1
35 动植物油 10.7 11.2 11.5 10.3 10.9
100 总磷 1.01 1.06 1.09 1.03 1.05 3.0 阴离子表面 活性剂 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L 0.05L
20 表4 昼间边界噪声测量统计结果 单位:Leq[dB(A)] 日期 测点位置 测量频次
1 2
3 4 2014.8.27 北侧边界外一米 62.3 63.7 65.2 63.6 2014.8.28 北侧边界外一米 63.5 64.6 62.3 64.2 质量保证与质量控制 废水监测实行全过程的质量保证,技术要求执行《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T 373-2007).本次竣工验收监测实行全过程的质量保证措施.现场监测中按采样操作规程应加采现场空白和10%的平行样,实验室中要求空白测定值应小于分析方法的最低检出限,平行双样的相对偏差应在允许范围以内.采样仪器及实验分析仪器均经天津市计量部门检定. 噪声监测的质量保证和质量控制严格按照国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中有关规定进行. 天津市南开区环境保护监测站为计量认证合格单位.现场采样和测试时生产运行负荷在75%以上,环保设施运转正常稳定.采样分析人员均持证上岗.采样仪器及实验分析仪器均经计量部门检定并在有效期内. 验收监测结论与建议 结论: 2014年8月天津市南开区环境保护监测站对该项目进行了现场勘察及环境管理检查,制定了验收监测方案,并于2014年8月27日、28日在该项目运行正常,负荷达到75%以上的情况下进行了废水、噪声的现场监测.
(一)废水: 经过对该项目废水总排放口连续两个周期的监测,监测结果表明该排放口处污水中悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油、........