编辑: ddzhikoi | 2014-01-10 |
应按工厂生产规模和功能分区,合理地确定通道宽度;
厂区功能分区及建筑物、构筑物的外形宜规整. 生产主要功能区域包括原材料储存、混凝土配料及搅拌、钢筋加工、构件生产、构件堆放和试验检测等,在总平面设计上,应做到合理衔接并符合生产流程要求. 应以构件生产车间等主要设施为主进行布置. 构件流水线生产车间宜条形布置. 应根据工厂生产规模布置相适应的构件成品堆场. 生产附属设施和生活服务设施应根据社会化服务原则统筹考虑. 变电所及公用动力设施的布置,宜位于负荷中心. 建筑物、构筑物之间及其与铁路、道路之间的防火间距,以及消防通道的设置,应符合《建筑设计防火规范》GB50016 等有关的规定. 原材料物流的出入口以及接收、贮存、转运、使用场所等应与办公和生活服务设施分离,易产生污染的设施宜设在办公区和生活区的常年主导风向下风向. 人流和物流的出入口设置应符合城市交通有关要求,实现人流和物流分离,避免运输货流与人流交叉.应方便原材料、产品运输车进出.尽量减少中间运输环节,保证物流顺畅、径路短捷、不折返、不交叉. 应结合当地气象条件,使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件. 分期建设应统一规划,近期工程应集中、紧凑、合理布置,并应与远期工程合理衔接. 主要生产区域 原材料储存 砂、石子不得露天堆放,其堆场应为硬质地面且有排水措施. 粉状物料采用筒仓储存型式,由专用散装车送达. 外加剂储存于具有耐腐蚀和防沉淀功能的箱体内. 钢筋及配套部件应分别设置专用室内场地或仓库进行存放,场地应为硬质地坪且设有相应排水和防潮措施. 粉状物料必须选用密闭输送设备;
砂石输送选用非密闭输送设备时,应装有防尘罩.输送设备应有维修平台,并带有安全防护栏. 筒仓内壁应光滑且设有破拱装置,仓底的最小倾角应大于50°,不得有滞料的死角区. 筒仓顶部应设透气装置和自动收尘装置,且性能可靠、清理方便. 水泥采用散装船运输时,宜设置水泥中间储库和输送系统. 混凝土配料及搅拌 称量设备必须满足各种原材料所要求的称量精度,应符合表5-1的要求. 原材料的称量精度 表5-1 原材料名称 称量精度 水泥、掺合料、水、外加剂 ±1% 粗、细骨料 ±2% 称量设备应设置自动计量系统,且与搅拌机配置相适应. 对于粉状物料,在称量工艺系统中,各设备连接部分予以密封,不能实现密封的亦应采取有效的收尘措施. 混凝土搅拌机应符合《混凝土搅拌机》GB/T9142中的相关规定. 混凝土搅拌机的类型和产能必须满足构件生产对混凝土拌合物的数量、质量及种类要求. 混凝土搅拌完毕,应及时通过混凝土贮料输送设备运送至构件生产车间. 混凝土贮料输送设备应设防泄漏措施,对输送线路周边设置安全防护措施. 钢筋加工 应在室内车间进行生产;
应在车间内设置起重设备. 车间内各加工设备的加工能力应满足混凝土构件产能的需求. 车间工艺布置时,尽量避免材料的往返、交叉运输. 车间内应当考虑设备检修场地、运输通道和足够数量的中转堆场. 车间一般可布置成单跨或双跨,单跨跨度不宜小于12米. 构件生产 应根据构件产品选择机组流水法、流水传送法和固定台座法等生产组织方式,确定全部加工工序,完成各工序的工艺方法. 构件成型车间内不宜布置辅助车间生产线. 车间内应设置起重设备,吊钩起吊高度宜大于8米. 车间内应设专用人行通道. 采用流水传送法生产工艺,车间跨度一般不宜小于24米,长度宜大于120米. 构件养护宜采用加热养护,应根据构件生产工艺合理选择养护池、隧道式养护窑、立式养护窑、养护罩等型式. 应根据混凝土拌合物特性、构件特点,合理确定振动台振动、附着式振动、插入式振捣器等方式,使混凝土获得良好的密实效果. 墙板生产线宜设置平台顶升装置,用于构件垂直吊运. 采用流水传送法生产时,应根据生产各种产品工艺上差异、混凝土浇捣前检验和整改过程等因素,宜在流水线上设置工序间的中转工位. 构件堆放 应根据生产构件产品种类及规格,确定起重设备的起重吨位和起升高度,合理选用起重设备. 堆场面积应根据构件产量、平均堆放日期、运输条件、产品种类、堆放形式、通道系数等因素确定,其中5%的堆放面积宜作为废品堆放场地及构件检验、试压的场地. 堆场产品堆存周期应根据建筑工程施工进度和工厂加工进度确定,一般可按工厂30~50天设计产能的产品数量来考虑. 堆场地面应依据产品种类、堆放形式等因素进行硬化处理,满足承载能力,不得产生严重沉降和变形. 试验室 室内要求宽敞,便于操作,采光良好.室内层高应满足最高设备的安装和使用. 室内应设有给排水管道,电气设备必须接地. 混凝土室应考虑冲洗产生的废水和废渣排出. 试验设备四周的通道不小于1米,操作面应留有足够的操作空间. 养护室应保持恒温、恒湿,满足《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB50081的要求. 电气及自动化 供配电 供电电压应根据用电负荷容量、设备特征、供电距离、当地公共电网现状及其发展规划等因素综合考虑,一般采用10KV供电. 应根据装机容量合理选择变压器容量. 补偿基本无功功率的电容器组,宜在变电所内集中补偿. 配电级数及保护级数合理,分级明确,便于管理与维护. 主要负荷功能区域为混凝土配料及搅拌、钢筋加工车间和构件生产车间,变压器尽可能靠近负荷中心,以缩短低压供电半径. 合理选择线缆及其敷设方式,减少线路阻抗以提高用户的自然功率因数. 消防设备、计算机中央控制中心为二级负荷,其余均为三级负荷. 照明照明应按照《建筑照明设计标准》GB50034规定的照度进行设计,并要考虑功率密度值的要求. 根据视觉要求、作业性质和环境条件,合理选择和配置光源、灯具,使工作区或空间具备合理的照度、显色性和适宜的亮度分布. 防雷防雷设计,应根据地质、地貌、气象、环........