编辑: 星野哀 | 2014-01-18 |
26 7 水喷淋钢管 安装部位:室内 材质规格:DN40镀锌钢管 连接形式:螺纹连接 m
61 8 水喷淋钢管 安装部位:室内 材质规格:DN32镀锌钢管 连接形式:螺纹连接 m
78 9 水喷淋钢管 安装部位:室内 材质规格:DN25镀锌钢管 连接形式:螺纹连接 m
60 10 水喷淋喷头 安装部位:外露 材质规格:快速响应喷头 连接形式:螺纹连接 个93
11 焊接法兰阀门 类型:焊接法兰阀 材质:碳钢 规格、压力等级:DN100 个312 螺纹阀门 类型:水位控制阀 材质:碳钢 规格、压力等级:DN32 个2自动报警系统维修工程 序号 项目名称 项目描述 计量单位 工程量
1 控制箱 名称:水泵控制箱 型号:变频 台12配线 名称:管内穿线 配线形式:动力线路 型号:BV 型号:4 m
500 3 配线 名称:管内穿线 配线形式:动力线路 型号:BV 型号:2.5 m
1800 4 管内穿线 名称:铜芯多股绝缘电线 规格:RVS2*1.5 m
2310 5 管内穿线 名称:铜芯多股绝缘电线 规格:RVVP2*1.5 m
940 6 配管 名称:镀锌电线管 规格:TC20 配置形式:明配 m
3900 7 点型探测器 名称:点型光电感烟火灾探测器 规格:JTW-ZDM-TX3110A 个126
8 按钮 名称:手动火灾报警按钮 规格:J-SJP-M-TX2140 个10
9 声光报警器 名称:声光报警器 规格:TX3301 个10
10 消防报警电话插孔(电话) 名称:消防报警电话 规格:HY2712D 安装方式:挂装 部611 消防广播(扬声器) 名称:扬声器 功率:TX3353 吸顶安装 个15
12 模块(控制箱) 名称:输入模块 规格:TX3200 个45 其它项目工程 序号 项目名称 项目描述 计量单位 工程量
1 消防水泵房铺设水泥 位置:水泵房地面 材质:沙石、水泥 O 28.67
2 现场保护措施 位置:施工现场 材质:雪糕筒、警戒线 套83垃圾搬运清理 位置:施工现场 措施:清理搬运垃圾 吨6.8
4 钢制防火门闭门器 位置:钢制防火门 安装方式:明装 对14
5 消防标识化 位置:消防设施处 材质:PVC
3、安装方式:明装 块20
6 脚手架搭拆 项1
三、项目要求
1、货物必须是制造商原装、全新、在中国范围内合法销售的知名品牌,符合国家及该产品的出厂标准并提供出厂合格等质量证明文件.
2、货物外观清洁,标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确.
3、对于影响货物正常工作的必要组成部分,无论在技术规范中指出与否,响应供应商都应提供在投标文件中明确列出.
4、成交供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任.包括项目方案、货物供货、软件提供、运输、保管、调试、验收、培训及相关服务等.
5、工程量按实结算.
6、*必须通过当地消防部门组织的验收.
四、服务要求
1、工期:自签订合同30个日历天内.
2、质量要求:合格,执行国家、广东省、梅州市现行工程质量验评标准.
3、安全文明施工要求:按国家、省有关安全文明施工法律法规和强制性标准规定要求执行.
4、保修期(含保修期服务要求):按照《建设工程质量管理条例》规定,本项目的保修期按国家现行的工程质量保修办法执行.保修期自竣工验收合格签字之日起计,在保修期内因施工质量而造成返修,其费用由中标供应商负责.
5、采购人将自供应商履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收,验收要求、验收标准及方法如下:严格按提供的施工图进行施工,按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工,验收标准按国家最新颁发的相关规范必须达到合格标准.