编辑: ACcyL 2019-07-30
家用燃气燃烧器具安装及验收规程 CJJ12-99 关于发布行业标准《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》的通知建标[1999]112号根据建设部《关于印发一九九五年城建、建工工程建设行业标准制订、修订项目计划(第二批)的通知》(建标[1995]661号)的要求,由中国市政工程华北设计研究院主编的《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》,经审查,批准为强制性行业标准,编号CJJ12-99,自1999年9月1日起施行,原部标准《家用燃气快速热水器安装验收规程》CJJ12-86同时废止.

本标准由建设部城镇燃气标准技术归口单位中国市政工程华北设计研究院负责管理,中国市政工程华北设计研究院负责具体解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版. 中国人民共和国建设部 1999年4月26日目录1总则

2 术语

3 燃具给排气

4 燃具的安装间距及防火

5 燃具安装

6 验收 附录A 室内换气 附录B 敞开走廊、阳台上安装 附录C 给水安装 本规程用词说明

1 总则1.0.1为使家用燃气燃烧器具(简称燃具)安全运行,保护国家财产和居民生命的安全,制定本规程. 1.0.2本规程适用于居民住宅中使用的热水器,单、双眼灶,烤箱,采暖器等燃具的安装和验收. 1.0.3燃具应根据用户的用途、安装条件、气源、水源条件等因素综合考虑后选择. 1.0.4使用的燃具产品应符合国家有关产品标准的规定,并必须有产品合格证和安装使用说明书.在实行产品生产许可证制以后,应是获得生产许可证的产品. 1.0.5家用燃气燃烧器具安装及验收,除执行本规程外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定.

2 术语2.0.1燃气燃烧器具(燃具)gasburningappliances 以燃气为燃料的燃烧装置的总称. 2.0.2半密闭自然排气式燃具semi-sealedgasburningappliancesofnaturalexhausttype 燃烧时所需空气取自室内,用排气筒自然抽力将烟气排至室外的烟道式燃具. 2.0.3单独烟道individualflue 只供1台半密闭自然排气式燃具使用的烟道. 2.0.4复合烟道compoundflue 可供2台半密闭自然排气式燃具使用的烟道. 2.0.5公用烟道commonflue 可供多台半密闭自然排气式燃具使用的烟道. 2.0.6公用给排气烟道commonsupplyandexhaustduct 在楼房住宅等处设置的可供多台密闭式燃具进行给气、排气的通道. 2.0.7U形烟道type U duct 公用给排气烟道的一种,给气道与排气道下端连通,其上部处于风压平衡状态. 2.0.8倒T形烟道type duct 公用给排气烟道的一种,给气道在垂直排气道下端横穿建筑物并成水平设置.

3 燃具给排气 3.1 一般规定 3.1.1没有给排气条件的房间严禁安装非密闭式燃具. 3.1.2设置吸油烟机等机械换气设备的房间及其相连通的房间内,不宜设置半密闭自然排气式燃具. 3.1.3安装在浴室内的燃具必须是密闭式燃具. 3.1.4自然排气的烟道上严禁安装强制排气式燃具和机械换气设备. 3.1.5排气筒(排气管)、风帽、给排气筒(给排气管)等应是独立产品,其性能应符合相应标准的规定. 3.1.6排气筒、给排气筒上严禁安装挡板. 3.1.7每台半密闭式燃具宜采用单独烟道. 3.1.8复合烟道上最多可接2台半密闭自然排气式燃具,2台燃具在复合烟道上接口的垂直间距不得小于0.5sin;

当确有困难,接口必须安装在同一高度上时,烟道上应设0.5~0.7m高的分烟器. 3.1.9公用烟道L可安装多台自然排气式燃具,但应保证排烟时互不影响. 3.1.10公用给排气烟道上应安装密闭自然给排气式燃具. 3.1.11楼房的换气风道上严禁安装燃具排气筒. 3.1.12安装有风扇排气筒的直排式燃具和半密闭自然排气式热水器严禁共用一叫 排气筒. 3.1.13不同防触电保护类别的燃具安装时,应使用符合规定的电源插座、开关和导线,电源插座、开关和导线应是经过安全认证的产品. 3.1.14室内换气应符合本规程附录A的规定. 3.1.15排烟口与周围建筑物开口的距离应符合表3.1.15的规定(图3.1.15-1――6).在表3.1.15规定距离的建筑物墙面投影范围内,不应有烟气可能流入的开口部位,但距排烟口距离大于600mm的部位除外. 3.2 直排式和半密闭式燃具 3.2.1直排式和半密闭式燃具的给排气应符合下列要求: 1.安装燃具的房间应设给气口,并区上部宜设排气口或气窗(设排气扇时除外). 2.热流量她称热负荷)大于11.6kw的燃具应安装排气筒;

当不具备安装条件时,可采用带排气扇的排烟罩或带联动装置的排气扇;

或将燃具安装在敞开的阳台、走廊上设置的封闭隔间内. 3.热流量小于或等于11.6kw的燃具,应装设下列任意一种排烟设备: 1)在燃具上面装排气筒;

2)在燃具上面装带排烟罩的排气筒;

3)在外墙上安装与热水器联动的排气扇或带排气扇的排烟罩. 4.设在外墙或外窗上的排气扇向室外排烟时,应防止气流短路. 3.2.2排气筒、排气管的材料应由不可燃、耐热、耐腐蚀材料制成. 3.2.3排气筒、排气管的固定应耐自重、风压、积雪和振动,连接应牢固、排气筒、排气管应容易连接,并应有防漏气措施. 3.2.4排气筒、排气管结构应保证不会滞留冷凝水,排气筒室外部分的最下部应有冷凝水排除构造. 3.2.5防倒风罩的位置不应随意改动. 3.2.6排气扇联动装置的安装应符合下列要求: 1.燃具动作时,排气扇应随之转动;

或当排气扇动作后方可启动燃具的控制装置. 2.排气扇的能力和安装位置应符合本规程附录A的规定. 3.2.7根据建筑物的特点,半密闭式燃具安装时应充分考虑静风压对排烟的影响. 3.2.8半密闭自然排气式燃具排气筒应符合下列要求: 1.排气筒应有效地排除烟气,其尺寸应大于燃具连接部位的尺寸. 2.排气筒的高度应大于下式计算值(适用于排气筒总长L........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题