编辑: xiong447385 | 2014-02-03 |
51 28 45.1
4 92.2 雨水支管
99 61 38.4
46 53.5 图1-2 白下路汇水范围内雨污分流作战图 由上图可以看出,白下路汇水范围内雨污分流均已完成,本次白下路的整治, 可使上游片区雨污分流排水更顺畅,并减少对受钠水体的污染. 改造方案 ①对有问题的雨水管进行清疏、修复(新万里商场门口雨水支管淤积严重,红十字医院门口将近 100m 的D1200 雨水主管内混凝土沉积较严重,需人工清 疏);
②更换破损老化的雨水连接管、雨水收集井及雨水篦子等,以解决系统 上部收水慢收水不全的问题;
③将错接入雨水井的污水管改接入附近污水井.
三、制药厂路 (1)现状概况 制药厂路积淹水点靠近宁芜铁路交叉口处,道路仅有一套雨水排水系统,南 北侧雨水分别由 DN400 雨水管道收集后往西经石林家居广场南侧的无名道路至大明路 DN600 雨水管中.汇水面积约为 2.27ha. 制药厂路地势为北高南低,且道路南侧为铁路.雨水主管存在部分功能性缺陷,此处功能性缺陷主要为结垢、沉积和障碍物. 而由于建设年代较早,支管老旧、雨水篦子破损较多,雨水支管功能性缺陷和结构性缺陷均有,支管功能性缺陷主要为结垢、沉积和障碍物,结构性缺陷主要为错口. 经现场了解到,在制药厂路与铁路交叉口,有污水接入雨水井.在制药厂路南侧尽头处,地势最低,暴雨天气排水不通畅,积水面积约 200m
2 ,积水深约 5~15cm,时长约 1~1.........