6 次换气设计,排风量计算高度按 3m 计算,排风量按实际净高计算.补风系统采用机械补风,补风量不小于排烟量的 50%. 地下层柴油发电机房、变配电由于采用气体灭火,故设机械通系统,平时通风兼灾后排除废气.水泵房设通风系统.送风口和排风口采用固定百叶风口,风机采用单速风机.所有入排风(烟)机前均装设 280℃熔断防火阀.排烟风机采用耐高温通风、排烟两用风机,要求可在 280℃下连续运行

30 分钟以上.所有排烟风管穿越隔墙处均采用耐火材料严密填实. ⑤消防系统 室外消防给水采用低压制,室外设置消防环状供水管网,该给水环状管网上按规范设置室外地上式消火栓.室内消防给水采用临时高压制,小区内住宅楼设室内消火栓给水系统,地下车库及高层建筑的公共走道部分设置湿式自动喷淋给水系统. 在每个消火栓处,按规范设置 MF/ABC4 手提式灭火器

2 具;

在地下车库、建筑每个消火栓处,按规范设置 MF/ABC5 手提式灭火器

3 具.设置火灾自动报警系统及联动控制系统,保护等级为一级. (5)总平面设计 本项目低层产业公建 1-3F/多层产业公建 4F/高层产业公建 10-31F 沿地块中心及芙蓉北路布置,高层住宅32F/19F 沿西侧芙蓉北路、燎原水库南侧布置;

多层住宅为 7F,沿地块西北侧、东北侧布置;

低层住宅为 2-3F,主要围绕燎原水库东南侧布置.芙蓉北路设三个机动车出入口.配电机房和柴油发电机房均位于地下一层.其中柴油发电机房位于53#住宅和61#住宅地下一层,均为项目南侧位置. 具体情况详见项目总体平面布置图(附图7). (6)能源消耗 项目无燃煤设施,本项目运营期间的直接耗能主要是电、天然气及水,能源消耗详见表1-5. 表1-5 项目能源消耗情况一览表 序号 名称 单位 数量

1 天然气 m3/a 75.96万2电能 KW・h/d 2107.52万3水m3/a 122.16万(7)土石方工程 项目施工期主要土石方工程为场地平整和地下室开挖,根据建设方提供的设计资料,土石方量平衡估算见表1-6.本项目挖方多于填方1083219.27m3.其中本项目涉及剥离的表土约为58417.5m3(表土剥离厚度按20cm计).根据《中华人民共和国土壤污染防治法》(中华人民共和国主席令 第八号)第三十三条?国家加强对土壤资源的保护和合理利用.对开发建设过程中剥离的表土,应当单独收集和存放,符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等.所以本项目表土应当单独收集和存放,可用于项目绿化用土.本项目无借方,约产生弃土102.48万m3,多余土石方交由渣土公司处置,拟用作湘阴县城区开发建设,本项目不需要另行设置取土场和弃土场. 表1-6 本项目土石方平衡估算一览表........