编辑: 252276522 2014-02-26

3 基本规定 3.0.1 符合下列条件之一时,应设置住宅新风系统:

1 无法满足夏季空调和冬季供暖时的通风换气要求时;

2 室外污染严重,或其他不具备自然通风条件时;

3 室内污染物需要控制时. 3.0.2 住宅新风系统应根据当地气候条件、建筑层高、户型及用户需求选择合理的系统类型. 3.0.3 住宅新风系统宜根据室内环境控制要求,对进入室内的空气进行过滤、杀菌、预热等处理. 3.0.4 住宅新风系统的系统设计及采用的设备、材料等应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定.

4 设计 4.1 一般规定 4.1.1 住宅新风系统的设计应包括新风量计算、新风系统类型选择、气流组织设计、风管设计和监测与控制设计等. 4.1.2 住宅新风系统的气流组织应进行优化设计,保证室外新风先进入卧室、起居室等人员的主要活动区,室内污浊空气从卫生间、厨房、衣帽间或储藏室排出.不应破坏厨房、卫生间局部排风系统的正常工作.气流组织优化设计宜采用计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,简称CFD)模拟计算的方法. 4.1.3 住宅新风系统宜结合住宅的空调采暖系统进行设计. 4.1.4 住宅新风系统室外新、排风口的布置应符合下列规定:

1 室外新风口应设置在室外空气较洁净区域,远离燃气热水器排烟口、厨房油烟排放口及卫生间排风口等污染物排放口,且水平或垂直方向的距离应大于1.5m以上;

2 室外新、排风口的布置应避免室外新风和排风的短路.户式新风系统的新风口宜低于排风口2.0m以上;

当新、排风口在同一高度时,宜在不同方向设置,且水平距离不宜小于2.0m.集中式新风系统新、排风口可按现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定确定. 4.1.5 住宅新风系统宜采取设计与施工一体化模式. 4.1.6 住宅新风系统工程应提供下列施工图设计文件:

1 设计说明;

2 系统图;

3 平面布置图;

4 新风主机安装大样图;

5 管道连接详图;

6 监控系统图、原理图、布线图. 4.2 新风量计算 4.2.1 住宅新风系统的最小新风量设计宜采用换气次数法按下式计算: (4.2.1) 式中,――最小新风量,m3/h;

F――居住面积,m2;

――房间净高,m;

n――换气次数,次/h,按表4.2.1选取. 表4.2.1 住宅新风系统最小换气次数 人均居住面积Fp 每小时换气次数 Fp≤10m2 0.70 10m250 >

55 温度效率 >

60 >

65 5.2.7 在严寒或寒冷地区选用具有热回收功能的新风机时,应校核排风侧的霜冻点温度,并应采取新风预热等防霜冻措施. 5.2.8 当选用具有净化功能的新风机时,新风机对PM2.5的净化能效按式5.2.8进行计算,新风机对PM2.5的净化能效分级应符合表5.2.8中合格级的规定. (5.2.8) 式中: η――新风机对颗粒物的净化能效,m3/(h?W);

Q――新风机额定风量,m3/h;

E――PM2.5一次通过净化效率,%;

W――新风机额定功率,W. 表5.2.8 新风机对PM2.5的净化能效分级 净化效能等级 净化能效[m3/(W.h)] 单向流 双向流 高效级 η≥5.00 η≥3.00 合格级 2.00≤η........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题