编辑: 865397499 | 2014-03-03 |
1 海拔高度
2 最高温度 +
3 最低温度 -
4 多年平均相对湿度 (时) 80% 3. 技术服务与要求 3.1货物需求一览表 序号 名称 型号规格 单位 数量 备注
1 500kV直线托瓶架 TPJ-500 架12500kV直线拉棒 副23绝缘"士"字梯 副14绝缘安全带 全身式 副10
5 防静电服 L 套30
6 导电鞋 40码10双,42码20双双30 3.2 技术参数 3.2.1 500kV直线托瓶架TPJ-500 用于500KV直线绝缘子更换,加工制作过程中,材料、工艺标准、结构及相应的电气、机械试验应按DL/T976―20《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》标准执行.技术条件参照GB 13398―92《带电作业用绝缘杆通用技术条件》执行,保证托瓶架技术条件符合实际使用条件,如下表: 额定电压kV(r.m.s) 试验电极间距离m 5min工频耐受电压kV(r.m.s) 操作冲击耐受电压kV(peak)
330 2.80
420 900
500 3.70
640 1175 3.2.2 绝缘"士"字梯 用于500KV线路检修进入电场,加工制作过程中,材料、工艺标准、结构及相应的电气、机械试验应按DL/T976―20《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》标准执行.技术条件参照GB 13398―92《带电作业用绝缘杆通用技术条件》执行,保证绝缘"士"字梯技术条件符合实际使用条件,如下表: 额定电压kV(r.m.s) 试验电极间距离m 5min工频耐受电压kV(r.m.s) 操作冲击耐受电压kV(peak)
500 3.70
640 1175 绝缘硬梯的绝缘部件应选用绝缘板材、管材、异型材和泡沫填充管等绝缘材料制作,其负荷的作用位置及方向应与部件实际使用时相同,应达到《GB/T 17889.2-2012梯子第二部分:要求、试验、标志》的技术条件,静负荷持续5min无变形、无损伤,动负荷应在下表所列数值下操作3次,要求机构动作灵活、无卡住现象. 负荷种类 额定负荷 静抗弯负荷 动抗弯负荷 试验加压值 N
1000 1200
1000 3.2.3 500kV直线拉棒(含提线勾) 用于500KV直线绝缘子更换时转移导线荷载,加工制作过程中,材料、工艺标准、结构及相应的电气、机械试验应按DL/T976―2005《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》标准执行.技术条件参照GB 13398―92《带电作业用绝缘杆通用技术条件》执行,保证500kV直线拉棒技术条件符合实际使用条件,技术参数如下表: 荷载类型 允许荷载值 最小破坏荷载值 操作杆标称直径mm 操作杆标称直径mm 28及以下 28以上 28及以下 28以上 弯曲力矩,N.m 不小于
90 110
270 330 拉伸力,N 不小于
600 1800 扭曲力矩,N.m 不小于
30 90 3.2.4 绝缘安全带 绝缘安全带全身式安全带,绝缘安全带和绳的材质应为高强度涤纶,包裹绳子的护套的材料采用皮 革、轻带、维纶或橡胶制作,其阻燃性能满足GB/T 6096-2009中4.16规定,续燃时间不大于5秒.该绝缘安全带必须满足GB6095―2009《安全带》、GBT 6096―2009《安全带测试方法》等标准所述制作及试验要求. 3.2.5防静电服 为了防止服装上的静电积聚,用防静电织物为面料,在纺织时,采用混入导电纤维纺成的纱或嵌入导电丝织造形成的织物,全部或部分使用金属或有机物的导电材料制成的纤维.导电纤维体积电阻率ρv~介于~Ω/cm之间. 防静电服应便于穿脱并适应作业时的肢体活动,服装各部位缝制线路顺直、整齐、平服牢固.上下松紧适宜,无跳针、短线、起落针处应有回针.缝线针距:(12~14)针/3cm(单位面积质量≥200g/), (14~16)针/3cm(单位面积质量30 耐水色牢度/级(变色、沾色) ≥3-4 耐干摩擦色牢度/级(变色、沾色) ≥3-4 耐光色牢度/级(变色、沾色) ≥3-4 断裂强力/N 经向≥780(单位面积质量≥200g/) 经向≥490(单位面积质量