编辑: xwl西瓜xym | 2014-03-10 |
循环池内使用盘旋式电加热管用以加热,确保水池水温不低10℃,且不高于20℃. 1.2.1.2管线措施 为保证水管线路畅通,从河道取水处的水管开始到进支洞80米处,对水管进行保温处理,在水管外周缠绕超细玻璃丝棉管或保温棉,外侧缠沥青布.将三岔口至循环水池间的水管按照1%坡度设置,在循环水池至主支洞交叉处区间内的水管最低处安装一排水阀,在支洞与主洞交叉处安装一截水阀,在不使用水的情况下,将截水阀关掉,打开排水阀,将截水阀至循环水池区间管内的水排空,确保管内无水,以防止水管被冻住. 在温度低于-10℃时,增加一套洞外管线,以备用,在一套被冻住情况下及时更换另一套,确保正常施工. 1.2.1.3取水措施 在河道边安置一台5.5KW抽水泵,将水抽至循环水池,在不抽水时将水泵内的水排空,并将水泵脱离水中.在循环水池内安装一台水泵将水抽至直径为80mm的供水钢管内,送至洞内;
为保证水压满足使用需求,在支洞与主洞交叉口处安放一台11KW增压泵,增压泵在施工过程中根据需要增加数量及位置变换,保证水压. 为避免水泵损坏影响取水,增加备用泵. 1.2.2洞内设置集水箱法 2#施工支洞存在裂隙水,且水量丰富,基本能够满足施工要求,因此在洞内挖集水坑,在集水坑边按设钢板水箱,水箱尺寸为4m*3m*1.0m,共2个水箱.将在集水坑内沉淀后的水泵入水箱,用于施工.在冬季裂隙水可能满足不了洞内开挖及喷护施工需要,因此使用农用五征车改装成水车,在洞内裂隙水组满足施工时用以运水,在水箱内储备施工用水. 当洞内温度降低,洞内裂隙水温度低于5℃时,将水箱内的水使用盘旋式电加热管加热,待温度达到10℃-20℃时,方可进行用于施工. 2.车辆保温措施 冬季施工期间为保证施工机械运转正常,使用的各种机械应全面检查,更换各种润滑系统用油及燃料,对有问题的机械设备及时修理,确保施工机械不带故障运转.机械在使用前应首先检查传动系统,无冻结情况后方可启动,非专职机电人员严禁动用机械设备.并制定以下措施确保冬季施工机械设备安全良好运转: 2.1在每个洞口搭设保温棚,保温棚为8m*4m*3.5m(长宽高)保温棚,支架使用钢筋焊接,上方使用双层军用帐篷布覆盖,每个棚内架设2座火炉,加热保温,防止温度过低车辆使用时难以启动,影响施工. 2.2在必要的情况下,对施工机械、车辆采取防冻措施,如:添加优质防冻液、使用-20号柴油,喷灯等,保证冬季机械设备运行安全. 2.3定期对施工施工机械、运输车辆进行专项检查、维护、保养,使施工机械、车辆在冬季能正常运行. 3.骨料保温措施 对于存放于现场的骨料,搭设保温棚,保温棚支架使用钢筋焊接,高度以满足装载机及运输车辆出入为宜.上方使用双层军用帐篷布覆盖,棚内架设火炉,加热保温.拌合站保温棚为4m*4m*3m(长宽高),棚内设火炉4座进行加热保温,砂石料保温棚为5m*4m*3m(长宽高),紧邻拌合站保温棚搭设,棚内设火炉2座进行加热保温.拌制混凝土时,沙石骨料的温度不低于0oC,拌合用水温度保持在5oC以上,必要时,先将拌合用水使用火炉加热,然后拌合施工. 4.人员取暖措施 为保证施工人员冬季取暖,我部在B1标的两个洞口及项目部共安装3座锅炉进行集中取暖,在每个房间内安装暖气片,专人管理锅炉房,保证冬季施工人员取暖.