2、工程内容 (1)杨林大沟西闸站采用闸站结合的型式,泵站和自排涵洞合成一体.堤后式泵站,站室采用湿室型泵房结构布置,上部为钢筋砼框架结构,下部为钢筋砼墩墙结构.工程主要建筑物有:站下清污机、主站身、穿堤涵洞、上下游连接段、检修间和控制室等.站室通过出水涵洞与新戴河连接,出水池和站室连为一体,分上下两层,上层为水泵的出水池,下层可用于自排;

自排、机排排涝共用一个涵洞.泵站安装5台900ZLB-160型轴流泵,配套130kW电动机5台套,总装机容量650kW.5台套机组呈一列式布置,站身顺水流向长度按检修闸门、机组布置、厂房及结构、工程管理要求等确定为21.00m,宽度为23.10m,副厂房设在主泵室下游侧,与主泵房平行布置.根据机泵安装要求,机组间距为3.50m.站身底板为一块整底板,尺寸为23.10m*21.00m,底板厚度为1.0m,站身中墩厚为0.9m,边墩厚为1.0m.根据泵站安装尺寸及站下最低水位等,确定泵站底板顶高程为20.90m,喇叭口安装高程为21.65m,叶轮中心安装高程为22.235m,水泵梁顶高程23.10m,电机层顶高程26.80m.泵室内出水池底板顶高程为24.40m,底板厚0.5m,出水池顶高程为27.70m,底板厚0.4m. (2)站下设清污机桥,配置5台回转式清污机配皮带运输机,洞口净宽3.5m,安装角度75°,采用汽车吊检修.清污机桥底板顶高程为22.00 m~20.90m,底板厚0.8m,桥顶高程为26.00m. (3)出水涵洞为钢筋砼箱涵,尺寸为1孔3.5*3.5m(宽*高),箱涵底板顶高程为20.90m,底板厚0.6m,边墙及顶板为0.5m.洞身总长度为44m;

泵站清污机桥前接30m长现浇素砼护砌;

新戴河侧涵洞出口设10m长消力池,消力池采用U型槽结构形式,池深0.5m.消力池后接20m长现浇素砼护砌. (4)泵房内选用50KN电动单梁悬挂起重机.在进水侧设检修门槽,配2套检修门.检修门利用泵房里的悬挂起重机上的电动葫芦起吊.同时在挡洪闸门侧预留检修门槽,与机组检修共用检修闸门,起吊........