编辑: liubingb | 2014-03-11 |
2、6.4.2.3条. 结构: 1.中学学生宿舍应按重点设防类进行设计,计算书中的框架抗震等级应取三级.《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.2条. 2.GS-04:KZ1的配筋率为0.848%,当处于角柱位置时小于0.85%.《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.3.7条. 3.中学学生宿舍应按重点设防类进行设计,计算书中的框架抗震等级应取三级.《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.2条.
5 修文育才外国语实验中学工程:1)小学部教学楼2)初中部教学楼3)高中部1#、2#教学楼4)食堂(有暖) 16848.01 01: 5F;
02: 5F;
03: 5F;
04: -1+2F;
15 贵阳修文县 重庆建工集团股份有限公司
1 赵俊刚 刘伟、刘畅、王华强、邓云彬、林正雄、王钰龙、陈均、张跃进、曹淑保、凌葵、程清 刘利平;
吴正华;
张世诚;
刘学义;
苏平;
结构: 1.抗震等级应为三级《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.2条.
6 贵阳国际金融中心二期商务区N区集中商业 113425.54 01: -2+6F;
18.5 贵阳市观山湖区 四川盛泰建筑勘察设计有限公司
5 徐忠 王强、陈君、王建辉、叶晓勇、郑艳、江帆、刘福明、王滔、曾磊、杨春、杨威、肖洪波、李桐、向烈军、王晋鸣、孙鹏、陈德志 罗宇红;
王梅;
肖常健;
朱志;
董辉;
王志强;
刘学义;
张华兵;
陆娟;
靳冬;
建筑: 1.直燃机房(锅炉房)不应和超市贴建设.《建筑设计防火规范》GB50016-20145.4.12条. 结构: 1.转换梁支座上部纵筋至少应有50%沿梁全长贯通;
转换梁上部纵筋最小配筋率不应小于0.4%.如第3层1-14交1-B~1-C轴托柱梁KL93及L88等,其余自查修改.《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第10.2.7条. 2.按照《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第5.1.1条,有斜交抗侧力构件的结构应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用.结构模型主要抗侧力方向与X轴夹角为42度,那么还应补充两组:68度和87度.而不是26度.《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第5.1.1条. 给排水: 1.设计屋顶消防水箱为露天设置,其进出水管阀门及人孔等处缺锁具措施,违反《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.4/1条. 暖通: 1.合用前室及前室加压送风系统缺压力控制措施.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第8.3.7条. 四川盛泰建筑勘察设计有限公司 第六条 二级不良记录
7、勘察设计合同没有登记的 处理情况:未能及时补充资料
7 仁安天地项目(二期):6#楼24667.03 -1+26F
78 遵义习水县 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司
5 曹怀保/周爽爽 黄一亮、卢劲锋、程晓静、张守权、王睿、田恬、马博、张智泉、陈雪、刘霞、兰秋玲、李晓、刘丽、谢林、黄怡怡、王均 赫耘;
皮慧;
朱志;
曾传红;
林如霞;
王志强;
刘晖;
杨彤;
王勇;
肖军;
结构: 1.住宅标准层卫生间活荷载按GB50009-2012第5.1.1条改为2.5KN/m2.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第5.1.1条. 2.计算总信息:承载力设计时按JGJ3-2010第4.2.2条风荷载效应放大系数填1.1,修改.《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第4.2.2条. 3.部分框支剪力墙结构中,剪力墙底部加强部位墙体的水平和竖向分布钢筋的最小配筋率,抗震设计时不应小于0.3%.《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第JGJ3-2010第10.2.19. 4.剪力墙的一肢或全部都是剪力墙的边缘构件,箍筋的配筋6@200不满足JGJ3-2010第7.2.17条剪力墙的配筋率.如结施-07:GBZ3《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第7.2.17条. 给排水: 5.每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均设直径为25mm的试水阀. GB50084-2001〔2005年版〕《自动喷火灭火系统设计规范》第6.5.1条.