编辑: sunny爹 2014-04-27

一、现场布局科学合理,卫生责任区明确, 责任落实到人.

二、现场道路要硬化,排水系统畅通,现场 无积水,保证车辆不带泥沙出现场.

三、保持现场卫生整洁,各种材料、机具码 放整齐、有序,现场不准乱扔乱倒废弃 物.

四、建筑物内外禁止随地大小便.

五、办公室、生活区要保持内外卫生整洁, 无污物、无污水.

六、现场应保证职工饮用开水,确保职工饮 水安全.

七、现场厕所应有专人打扫,保证厕所卫生.

八、现场应按规定设置密闭式工业垃圾站和 生活垃圾站. 008-施工现场材料管理制度 材料管理制度(范本)

一、库房管理制度 材料管理人员要坚守岗位,保持库容整洁干净,对入库的各种材料,对照计划单,来料单逐一核对,对物资的品种、规格、质量、数量,进行验收入库. 对质量、数量、品种、规格、型号不符合要求的,有权拒绝入库,并及时向上级有关部门反映. 根据材料性能要求,保管好物资,做好防护措施. 库内货架应摆放合理,利于货物的存储,按照品种、规格进行码放,标明货物的名称、规格、数量. 做到先入库,先使用的原则,按照制度规定的手续发料,做好货物的发料记录. 出入库的帐目要齐全,要有出门证,帐实相等,日清月结,做到有物必有帐. 库房要达到防火、防盗要求,进入库房的工作人员严禁吸烟,库内配置灭火器材. 易燃、易爆、贵重物品及有毒物品应设专库存放,并有保管措施. 易燃、易爆材料严禁在结构工程内部存放.

二、现场料具管理、使用和周转制度 各班组、各外包队班组,必须设有专人领料,由材料人员登记入帐. 各种工具、劳保工具、机具,使用完毕后,必须清理干净,完整的交回材料组,不得在班组长长期存放. 负责现场材料管理工作,对进场材料认真检验,做好检测、发放记录,建立健全材料采购台帐. 负责场容管理工作,现场材料要分规格、分区域码放,做到标识清楚. 妥善保管和合理使用各种工具,不得损坏,不得丢失. 所有工程用料必须按计划使用,不得随意丢弃浪费和损坏,对故意损坏浪费材料的人酌情进行处罚. 超计划用料必须由工地经理签发领料单. 各种工具、材料,因保管不当丢失的照价赔偿.

三、现场管理制度 为了加强施工现场管理,提高现场的管理水平,合理、有效的使用面积狭窄的施工现场规定如下: 凡进入施工现场的车辆需把车停在指定位置,不得影响施工作业. 一切运送材料的车辆进入现场后必须听从材料人员的指挥,把材料卸到指定地点. 卸料时要轻拿轻放,码放整齐,不得随意抛、投,不得超高码放,夜间来料卸料不能影响周围居民的休息. 做好施工现场的安全、保卫、防火、防盗的工作,设专人作品好施工现场的清洁保洁工作. 保持施工现场的道路畅通. 009-施工现场防粉尘防保护防扰民管理措施 施工现场防粉尘、防噪音、防扰民管理措施(范本) 为了认真贯彻落实**市政府和市建委的关于加强施工现场管理的各项规定,全面提高施工现场文明施工的管理水平,最大限度地减少扬尘、废水、废物和噪声的排放,真正做到施工不扰民,我们一定遵守上级机关的一切规章制度,不超时作业,为使我们工程顺利施工,尽快竣工,我们在防尘,扰民上制定以下管理措施: 1.现场路面全面硬化处理,不露黄土、并在大门口处设置清洗轮胎水管和下水道,出场运料汽车必须清洗干净方可出场,设专人负责现场路面无浮沉和洒水压尘、降尘. 2.施工现场要认真执行上级要求,现场围墙、大门、宣传牌、门口标志要规范化、标准化,结构施工期间要到密目网全封闭. 3.施工现场内的细颗粒和易飞材料全部入库或苫盖、最大限度降低扬尘. 4.现场搅拌机严格执行全封闭和安装除尘设备,同时完善排水沉淀后,废水重复利用,现场清洗车轮、洒水压尘一律使用经沉淀后的中水,节约水资源. 5.施工现场内设置封闭式垃圾站,施工垃圾分开并及时清运,结构阶段高层的施工垃圾集中装袋,用容器吊运送到垃圾站 6.强噪声机械设备进行全封闭,人为活动噪声要控制到最低点作业时,材料要轻拿轻放,避免产生噪音扰民,有强噪音的电机具作业时间控制在 早上∶ 7:00~11:30 下午:14:00~19:00 7.现场内要整洁卫生,料具和配件码放整齐,建筑物内,外零散碎料和施工垃圾,渣土清理及时,现场大门外实行三包跟踪清扫,浇筑完混凝土及时清洗路面,每天根据天气情况间隔二个小时用水喷洒路面降尘. 以上是项目部的环保工作具体措施,我们决心把环保工作落实到位,提高全体人员的环保意识的文明修养,形成 保护环境光荣,污染环境可耻 舆论氛围,为实现空气清新,环境优美,生态良好的首都贡献我们的力量. 010-现场施工临时用电管理制度 现场施工临时用电管理制度(范本) 1.建立现场临时用电检查制度,按**市建委关于现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档. 2.临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设. 3.施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离.达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施. 4.配电系统必须实行分级配电.现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途.电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一刷涂桔黄色,并按规定设置围拦和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式. 5.独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式.各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护. 6.在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统.漏电保护装置的选择应符合规定. 7.手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定.工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修和保管应由专人负责. 8.结构施工内部照明使用行灯照明的,其电源电压应不超过36V,灯体与手柄应坚固,绝缘良好,电源线须使用橡套电缆线,不得使用塑胶线.行灯变压器应有防潮、防雨水设施.外围的强电照明,必须搭设灯架,灯架高度不得低于2m,并做好绝缘. 9.电焊机应单独设开关.电焊机外壳应做接零或接地保护.施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器.电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米.接线应压接牢固,并安装可靠防护罩.焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线.焊把线无破损,绝缘良好.电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸. 011-水泵房消火栓管理制度 水泵房、消火栓管理制度(范本)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题