编辑: 黑豆奇酷 | 2014-05-09 |
(二)型及以上的水库电站,其大坝的安全鉴定在竣工验收(含除险加固竣工验收)后5年内进行,以后应每隔6~10年进行一次.) ②大坝未按规定进行注册的,不得分;
③大坝未按安全鉴定意见完成整改的,不得分;
④无巡查、观测记录的,不得分;
⑤坝面不整洁、附属设施不完整、观测资料不完整、检查发现明显缺陷的,每处扣1分. 3.1.2溢洪道、泄洪孔(洞)等泄水建筑物应定期进行检查和维护,结构完好.
2 查相关记录并现场检查. ①无检查记录的,不得分;
②检查中发现泄水建筑物流道壅堵、结构存在开裂或破损的,每处扣1分. 3.1.3隧洞、明渠、渡槽、压力前池等引(输)水建筑物应定期进行检查和维护,结构完好.
2 查相关记录并现场检查. ①无巡查记录的,不得分;
②检查中发现隧洞山体存在漏水、明渠渠堤坍塌、渠内淤积、渡槽渗漏明显、压力前池挡墙开裂的,每处扣1分. 3.1.4压力管道支墩与镇墩应定期检查和维护,结构完好.
2 查相关记录并现场检查. ①无巡查记录的,不得分;
②混凝土管道表面露筋损伤、管道漏水、镇墩开裂、支墩破损的,每处扣0.5分;
情节严重的,不得分. 3.1.5调压室(井、塔)无塌陷、变形、破损和漏水现象;
有顶盖的调压井通气良好;
附属设施(栏杆、扶手、楼梯、爬梯)和必要的水位观测应完整.
2 查相关记录并现场检查. ①调压室(井、塔)有相关缺陷的,每项扣0.5分. ②观测记录不完整的,每处扣0.5分. 3.1.6启闭机房、发电厂房及升压站、变电站等应定期进行巡查维护并形成记录.
1 查相关记录. ①无相关记录的,不得分;
②记录不详实的,每处扣0.5分. 3.1.7厂房排水设施运转正常,通风、防潮、防水满足安全运行要求,无裂缝、漏水,厂房周边边坡稳定.
1 现场检查. ①有相关缺陷的,每项扣0.5分. 3.1.8升压站、变电站围墙结构稳定可靠,边坡稳定无隐患.围墙或围栏高度应分别达到1.7米和1.2-1.4米,隔档间距不得超过0.2米,金属围栏要可靠接地.升压站内排水正常,电缆沟及各设备基础稳定.
1 现场检查. ①有相关缺陷的,每项扣0.5分. 3.2 金属结构 (7分) 3.2.1压力钢管、闸门及其启闭机、拦污栅等金属结构应按规定进行检修、维护,每年汛前应对闸门进行启闭试验.
2 查相关记录. ①压力钢管、闸门及其启闭机、拦污栅等金属结构无检修、维护记录的,不得分;
②泄洪闸门未按规定进行启闭试验并进行记录的,不得分;
③相关记录不全的,每项扣0.5分. 3.2.2进水口拦污排、拦污栅、进水口闸门外观良好,无锈蚀、表面缺陷和焊缝缺陷.闸门门体、主梁、支臂、纵梁等构件良好,无明显变形、磨损,开关启闭动作正常.锁定装置可靠,平压设备(充水阀或旁通阀)完整可靠.
2 现场检查. ①有相关缺陷的,每项扣0.5分. 3.2.3管路闸门、阀门外观现状良好,防腐涂装到位,止水良好,无超标锈蚀,开关启闭动作正常.
1 现场检查. ①有相关缺陷的,每项扣0.5分. 3.2.4启闭机工作正常,电控部分绝缘良好,工作正常.主要受力构件无明显变形、磨损、裂纹、漏油.
1 查相关文本并现场检查. ①有相关缺陷的,每项扣0.5分. 3.2.5钢管内外壁维护良好定期进行防腐处理,焊缝无开裂,伸缩节完好,无渗漏.
1 查相关文本并现场检查. ①有相关缺陷的,每项扣0.5分. 3.3 水力机械 (8分) 3.3.1水力机械:水轮机、调速器及油压装置、主阀油压装置、油气水系统等应定期进行维护并做好记录.